技术论坛

ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)

作者 主题
游民

经验值: 140
发帖数: 86
精华帖: 0
ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-07-18 13:44:18
有2个ET 200M 通过PROFIBUS-DP连至S7300CPU,最近由于被雷击后,2个远程I/O都击坏了,更换后通讯正常。但是其中一个ET200M热插拔底板上与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁,更换新AI后故障依旧,只有把PROFIBUS总线从IM153拆除后,这块AI上的SF灯就不闪了。但是只要一插上PRIFIBUS总线就出错。不知道什么原因,请高手指点!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=354249&b_id=7&s_id=0&num=9

至圣

经验值: 19840
发帖数: 8834
精华帖: 39
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-07-19 10:45:22
用的是3317kf吧?注意侧面的量程块,要和组态的一致。你看看硬件组态或者原来的模块
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 140
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-07-20 11:31:09
我用的是331-7KF02-0AB0 ,但是量程和原来的设置一样的。还有就是若是硬件组态不苻,也只有是SF常亮,但是现在是在闪,还有把IM153的PROFIBUS通讯总线拆除后,该AI模块就不会有SF灯亮了。还请多指点!!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-07-23 10:15:45
看下硬件症断信息
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 140
发帖数: 86
精华帖: 0
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-07-25 08:56:22
硬件信息为该模块的所有AI无法读取。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1635
发帖数: 699
精华帖: 5
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-08-14 21:02:00
新换的ET200的地址拔码是否与原来的一样?
学如逆水行舟,不进则退
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 60
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-08-20 14:14:35
如果设备没有坏,就从上位机往下一层层查地址是否有不对应的
终于找到组织了!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-08-21 13:24:49
首先确定故障点的位置。换个位置试一试331-7KF,比如中央机架。
知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: -183
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2007-10-18 20:10:41
专业西门子模块维修,西门子模块I/O通道,电源,通讯等维修,其他AB,施耐德,西门子等全系列工程,方案设计,系统故障诊断及恢复等 如有技术问题欢迎一起探讨,刘先生13751078752
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2049
发帖数: 730
精华帖: 1
回复:ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)


只看楼主 2008-02-24 21:13:50
看下硬件症断信息

I can do anything if I want