大家好:
今天用SM331,7KF02模块,连接K型热电偶,模块量程选在A位置,硬件组态为TI-IL,TYPE K,用变量表读PIW344,结果发现读数为32767(十进制),读数明显上溢,请大家知道。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=360288&b_id=4&s_id=0&num=18

至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-09 21:52:19
是不是接地问题?你直接输入信号看看有没有显示?如果没有,可能是接地问题了!
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 171
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-10 15:53:03
该数字表示热电偶断线。
查组态和接线!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1026
发帖数: 894
精华帖: 2
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-10 17:30:15
用万用表测试一下电偶是否本身有问题,如果没事可能接线的接法不对
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-10 18:16:37
谢谢大家回复,热电偶用打火机烧,有电平输出,偶想应该是好的。至于接线就两根线不会接错啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-11 11:40:21
今天用信号发生器直接输入毫伏信号,但PIW344还是32767,断开接线也是一样,把另一通道短路,也没用,10脚和11脚短路接20脚,也是一样。郁闷。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-11 19:00:54
大家帮忙解释一下。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-12 19:31:18
下午用信号发生器试了,20毫伏的信号,如果硬件组态为电压E,+/-250毫伏,则可以接受正常信号。但如果硬件组态为电压E,+/-80毫伏,则信号上溢。奇怪?
组态还可以改成TI-I试试,也是上溢。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 84
发帖数: 73
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 09:20:59
说得好
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 13:51:25
在线等斑竹。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1026
发帖数: 894
精华帖: 2
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 17:03:58
估计还是量程卡和硬件组态的问题,可以再查一下
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 18:10:37
错在哪?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76206
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 22:52:47
接反了,或系统干扰
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-13 23:05:48
用信号发生器试了,20毫伏的信号,如果硬件组态为电压E,+/-250毫伏,则可以接受正常信号。但如果硬件组态为电压E,+/-80毫伏,则信号上溢。奇怪?
绝对没反,掉线也是一样。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1026
发帖数: 894
精华帖: 2
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-14 08:18:15
那就怪了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-14 20:03:24
郁闷。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 582
发帖数: 171
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-15 20:40:36
斑竹,系统干扰怎么排除。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76206
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-08-16 02:24:33
电源,接地,布线,屏蔽都要考虑
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 11
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:热电偶显示上溢问题


只看楼主 2007-09-27 16:15:02
我觉得应该是通道的选择输入模式不对(A/B/C/D),把A应该与SM331上箭头相对,而不是跟有缺口的相对。lz搞出来了吗
 