我做的生产线有一段长长的工艺段,里面全都是交流电机,V/F控制

工艺段入口有一个控张力的直流电机,出口有一个控速度的直流电机。问题出来了,因为工艺段比较长,工艺段入口处的直流电机又不可能太大,发现工艺段的张力(特别是工艺段出口靠近速度辊附近),会随着工艺段出口出的速度辊电机的加减速而变化。本来嘛,如果张力-速度-张力电机之间靠得很近的话,恒张肯定没问题。他们之间要是离得远了,再加上电机没那么大(200-300KW),恒张就保证不了了!

可能有人会说,你要工艺段恒张做什么?凑合着跑不就是了,首先,万一这个工艺段是炉子呢?不恒张不会断带啊?第2,我这边工艺段出口,在速度电机前面有个CPC,不恒张也会影响CPC的精度

请问斑竹和各位大虾,工艺段电机要如何安排,安排几个电机才合理???
喜欢是淡淡的爱,爱是深深的喜欢
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=361775&b_id=18&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1092
发帖数: 321
精华帖: 10
回复:kdrjl版主,问个工艺方面的问题


只看楼主 2007-09-04 09:43:28
只是两台电机做张力控制吗?你只需要把张力电机的加减时间设定到小于速度电机加减时间的一半左右就差不多了,另外张力控制的积分时间也不能太长,否则跟不上变化的。如果你拖的东西比较重或者说系统的惯量比较大,你应该设定较长的加速时间。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3984
发帖数: 1398
精华帖: 85
回复:kdrjl版主,问个工艺方面的问题


只看楼主 2007-09-05 17:18:37
不知道你说的张力波动检测在哪里,如果靠近出口检测波动就很有可能了。
如果说中间全部为自由辊,又没有阻力的话,张力可以全工艺段相等,但是中间是不可能没阻力的,你又采用的是VF控制的交流机,那么全程的恒张是不可能的。控制目的只是减小张力波动。
中间的电机作用就是克服阻力,选的时候功率大小刚好克服阻力就行,电机控制时采用软特性阻力大时速度减一点。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 127
发帖数: 66
精华帖: 0
回复:kdrjl版主,问个工艺方面的问题


只看楼主 2007-09-19 22:09:58
不好意思了,这个问题问得真是没水平啊,丢人了啊

其实张-速-张系统都有这个问题,即在速度辊加减速时,速度辊电机的电流就会变化,进而速度辊出力就会变化。这时,如果两边张力辊只做普通的卷径计算变限幅的话,张力就不能保持恒定。那么就需要根据速度辊的情况加一些补偿进两边张力辊的限幅了,这就是通常说的——动态补偿。不然还要T400做什么

哎,其实现在带材连续生产线的普通的工程现场要求真是低,主要是没几个人懂,调试人员说这是好的,用户一看也将就能用也就完了

如果轧机也象这样在加减速时张力变化,一小时不得断十七八次带。。。