求助!!!802d报警

作者 主题
游侠

经验值: 352
发帖数: 142
精华帖: 1
求助!!!802d报警


只看楼主 2007-08-26 09:59:15
哪位大虾那里有802d的系统,帮小弟查一下驱动508报警是什么内容,怎么解决!!!一个用户出现报警,但是我这没有802的,查不到,请各位帮忙查一下
!!!谢谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=363710&b_id=21&s_id=0&num=5

游士

经验值: 204
发帖数: 121
精华帖: 0
回复:求助!!!802d报警


只看楼主 2007-08-27 12:12:21
西门子网站上有其说明书
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 204
发帖数: 121
精华帖: 0
回复:求助!!!802d报警


只看楼主 2007-08-27 12:12:23
西门子网站上有其说明书
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19644
发帖数: 3836
精华帖: 6
回复:求助!!!802d报警


只看楼主 2007-08-27 15:15:19
508 电机测量系统的零位标记监测
原因 测量的转子位置在 2 个编码器零位标记之间 浮 动(编码器的刻度线可能丢失
了)。
注: 可使用参数P1600.8使编码器的监测功能不使能。
处理措施 - 使用原装西门子预装编码器(良好屏蔽的)电缆。
- 检查间歇式的中断(触点松了,例如由于在拖链电缆运动时所引起的)。
- 对于带同步轮的编码器来说,要检查同步轮和和传感器之间的间隙。
- 检查编码器、电机和控制模块之间的编码器电缆和连接接头等。
- 检查屏蔽接触、前操作板、控制模块(上部的螺钉)。
- 更换编码器电缆或者控制模块。
- 更换控制模块。
- 更换一个编码器或者电机,看看效果。
解决 POWER ON(电源通)
停止响应 可参数化的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 352
发帖数: 142
精华帖: 1
回复:求助!!!802d报警


只看楼主 2007-08-29 18:53:38
非常感谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 82
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:求助!!!802d报警


只看楼主 2007-10-27 21:41:16
508 电机测量系统的零位标记监测

 