只看楼主 2007-09-04 17:01:06
还没提问就发了,我现在用的是一个逆变器,6SE7038-6TK60,和一个整流回馈6SE7041-0EH85-1AA0,这两个装置都需要通讯,我想知道配CBP2板后,一定要配ADB,LBA吗?好像有人说不用配,不敢确定?有谁用过,就是装机装柜型装置
谢谢大家!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55309
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:一个简单但不能确定的问题


只看楼主 2007-09-04 17:23:07
整流器需要,逆变器如果没有其它电子板或工艺板的话就不需要。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:一个简单但不能确定的问题


只看楼主 2007-09-04 19:55:18
逆变器通讯就可以了,整流-回馈用通讯吗?他没有需要什么控制的,而且应该早于逆变器上电启动,停止的时候最后才操作,而且绝不可以像逆变器那样频繁启动和停止。