只看楼主 2007-09-05 22:35:52
斑竹:本版块是否包含24V直流电源?
我公司在一套装置的24V电源采用西门子直流电源冗余来实现.
但是不是如何接线来实现冗余.肯定不是简单的并联就可以了.
不知斑竹能否告知如何冗余.
我的电源型号为SITOP 40 定货号为6EP1 337-3BA00
是否有介绍西门子电源冗余的资料??
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=365850&b_id=28&s_id=0&num=8

游侠

经验值: 393
发帖数: 235
精华帖: 2
回复:西门子电源


只看楼主 2007-09-07 16:15:43
应该在自动化系统版块吧
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1657
发帖数: 650
精华帖: 3
回复:西门子电源


只看楼主 2007-09-08 09:14:51
版主,能否帮助一下!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3546
发帖数: 1947
精华帖: 24
回复:西门子电源


只看楼主 2007-09-08 19:44:50
小子勇说得对,这是自动化系统部(AS)的产品,找错地方了耶。换个地方问问吧。
春山无伴独相求,伐木丁丁山更幽! -- 倍鼎测控 www.bedragon.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:西门子电源


只看楼主 2007-09-11 14:10:15
要选个冗余模块:6ED1961-3BA20
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 139
发帖数: 46
精华帖: 1
回复:西门子电源


只看楼主 2007-10-28 17:01:58
[IMG]/club/bbs/
http://pics.picidc.com/space/lydtz/www/6f8bcnb.jpg
[IMG]/club/bbs/

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8896
发帖数: 2782
精华帖: 72
回复:西门子电源


只看楼主 2007-12-11 14:17:06
新型的电源有2个拨码开关,其中一个是过载保护,另外一个就是并联电源
如果没有这2个开关,自己弄2个二极管接到L+上。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2943
发帖数: 1103
精华帖: 7
回复:西门子电源


只看楼主 2008-01-10 13:45:44
楼上,这样真的行吗?是不是也要冗余的电源才行啊?
好好学习天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1657
发帖数: 650
精华帖: 3
回复:西门子电源


只看楼主 2008-02-13 19:48:02
我们也这样用的。是否可以呢?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  