技术论坛

请教几个参数的使用?

作者 主题
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-10-30 10:51:13
标签:

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=377021&b_id=17&s_id=0&num=24

侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-10-30 10:57:04
1、我在看其他网友帖子时,看到有使用P644(主给定值的源),这个参数实际中指什么意思呢?在什么时候用呢?我经常用P433这个参数,他们用途上的区别在哪呢?
2、P927(参数化使能),有朋友在做通讯时修改为1,可我平常没改过这个参数好像也能通讯上,怎么回事呢?这个参数化使能什么时候用呢?
谢谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-10-30 19:53:14
1. 设置P644参数可以让设计人员自由选择接入主给定值的连接器。
P433参数在功能图上体现为给定值通道的前端部分参数设置,位于P644参数的前级。你可以使用参数P433,按照默认设置的一级级地向后连接;也可以跳过它,直接将给定输入端通过设置参数P644和后级通道连上。
2.你是否未通过总线修改参数?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-10-31 10:05:03
1、好像说的有点明白了,如果我在实际中用的时候,通过网络给速度给定,是不是用哪个参数都可以
2、我没用总线修改过参数,确切的说我不知道有这个功能。
是用DriveMonitor在线修改?还是从哪里修改呢?

谢谢侠圣指点!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-10-31 19:37:55
建议跳过P433,直接将通过网络给的速度给定值地址填到P644中。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-01 08:44:00
哦!谢谢

能说说理由吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-01 19:29:26
没什么特别的原因,只是想把一些不必要的中间环节能省就省吧
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-01 19:49:34
为什么?p433和p644这两个输入选择的区别是什么?为什么要设置两个输入选择呢?我想这是楼主关心的问题吧。
如果没有什么特别的原因,那设计者为什么要设置两个输入选择的通道呢?中间环节是做什么的?就像“扁条腺”和“盲肠”一样,是多余的吗?
嘻嘻嘻
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?
精华帖


只看楼主 只看精华 2007-11-01 20:55:20
P433的默认连接是主给定的4、5端子上来的信号(K11),在传递到P644之前,会有固定值给定、振荡/方波发生器、点动给定、爬行给定一系列特殊给定形式及来自端子主给定(K11)供设计人员根据实际需要进行选择。
一般情况下,若没有采用特殊要求形式的给定的话,我都是习惯直接将P644设为K11,从而将上述中间环节旁路;像LZ通过网络通讯的话,可以将网络速度给定值地址直接填到P644中,个人觉得最方便。当然,这是基于对给定没有特殊要求的常规情况下而言,若需要用到前面所说的那些固定值给定或点动给定、爬行给定的话,参数设置就另当别论了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 218
发帖数: 59
精华帖: 0
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-02 20:23:32
学习了
学而不厌
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-03 01:06:19
壮兄很厉害,谢谢回复。封精!
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-03 13:46:52
唉,在斑斑面前班门弄斧献丑了...
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-03 22:50:06
称呼有点乱。嘻嘻嘻,应该是壮老弟。后生可畏!
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-06 13:54:27
也就是说如果只是一般的速度给定,没有其他特殊要求的话,这两个参数都可以用!

谢谢壮大侠指教!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 776
发帖数: 420
精华帖: 12
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-17 17:36:19
不过还是希望从433走.
努力成就未来
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-17 18:31:09
不管黑猫、白猫,抓到老鼠就是好猫;
不管433、644,好用不出错就是王道!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-18 00:42:03
是是是,正是。在6RA70的各个节点上任意互连为我所用,做到好用不出错,不需要什么规则而言,这就是做到了传动控制的“神似”,乃最高境界呀。如此自如、灵活的应用这个直流传动的控制平台。就是“大师”了。是我们专业工作者们的终极目标。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 393
发帖数: 144
精华帖: 0
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2007-11-27 23:27:51
多看看书,多做做实验,啥问题都解决了
感谢西门子,使我学到很多东西,并一直从事与之相关的工作
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 126
发帖数: 64
精华帖: 1
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2008-02-25 15:35:34
说得挺好。
harvy is learning……
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 633
发帖数: 180
精华帖: 4
回复:请教几个参数的使用?


只看楼主 只看精华 2008-03-05 15:11:02
P433与P644间有点动与爬行功能,你不用就可以跳过.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  