1.PLC-中间继电器-线圈额定电压为~220V的交流接触器(~380V)
2.PLC-线圈电压为24V的交流接触器
应该选择哪一种?谢谢
孤独沙鸥,看不到天涯尽头
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=381147&b_id=24&s_id=0&num=20

至圣

经验值: 43585
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-11-21 14:10:51
第一种安全!第二种省钱。主要考虑第一种!
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 76
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-11-21 15:26:52
谢谢,第一种如何安全?
孤独沙鸥,看不到天涯尽头
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 327
发帖数: 173
精华帖: 5
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-11-26 16:31:49
中间继电器做隔离了当然安全啊
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 654
发帖数: 108
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-11-29 09:53:23
楼上说的正确
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 39
精华帖: 1
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-03 15:42:44
第二种接线方便,从设计与维护角度更好
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 39
精华帖: 1
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-03 15:44:19
另外还要看接触器大小
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 39
精华帖: 1
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-03 15:46:08
我做设计时直接起动的电机都用8通道2A的输出模块直接驱动接触器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1743
发帖数: 1247
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-09 15:51:32
如果不加隔离,一旦出了问题,容易烧PLC触点
志存高远,追求卓越!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1522
发帖数: 499
精华帖: 6
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-11 10:55:02
如果选择第二种要加一个fuse保护。(当然,电流要选好)
You are beautiful It's true
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3377
发帖数: 885
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-16 12:07:19
最好不要输出直接带接触线圈,要用继电器最好
step by step
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 12
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2007-12-18 13:43:05
西门子专门有一种接口(输出)的继电器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 66
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-01-09 23:00:11
建议:PLC-中继-DC24V线圈的交流接触器
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 80
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-01-19 15:10:21
PLC的输出容量一般很小难以应付的大中间继电器。可用24V中间继电器来实现外部的控制。
嘿嘿
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-02-08 02:21:36
quote:以下是引用zhangli0在2007-11-21 14:10:51的发言:
第一种安全!第二种省钱。主要考虑第一种!
说的太到位了~~~~~
实践出真知~~~~~~~~~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1203
发帖数: 912
精华帖: 5
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-02-09 22:02:07
两种都可以,但第二种接触器最好加阻容抑制模块.如果从电路的抗干扰及稳定上来讲,第一种方法更好,而且也多加不了多少钱.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 29
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-02-21 10:31:28
一般都是用第一种方法。也有plc直接驱动接触器的,但接触器线圈电流要在plc输出电流范围之内即可。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3377
发帖数: 885
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-02-21 16:38:49
两种都可以用,看你要用在什么场合?
step by step
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5230
发帖数: 1908
精华帖: 9
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-04-03 21:41:53
正规的设计方案都是要加中间继电器的,一来起到隔离保护PLC输出点的作用(不管是晶体管输出还是继电器输出),二来增加驱动能力.

不出问题怎么都好说,出了问题,一个PLC的点多少钱,一个继电器多少钱,况且如果你使用24V的直流线圈接触器的话,功耗比AC220的要大,接触器的价格也比AC220的高很多.
学习学习~
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 206
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:请教,交流接触器的选型……


只看楼主 2008-04-05 15:16:17
我们一般用第一种
低调,谦虚,谨慎,负责