比较指令无法下载,问题何在?


只看楼主 2007-12-06 09:20:37
用313C-2DP与321+322+331+CP340组成模块,与TP170B组态(尚没连接屏,但MW178,MW50 MW78在屏内输入)
目前编写了一段FC下载,开始正常,后写了句MW178与MW50的整数比较也可以下载,但再写MW178与MW78的整数比较后就无法下载了,说不能复制该FC6,查看细节错误294:6。
不知道什么意思,如何解决?
请各位帮忙。
其大无外,其小无内!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=385601&b_id=4&s_id=0&num=3

游民

经验值: 129
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:比较指令无法下载,问题何在?


只看楼主 2007-12-06 09:21:32
只要加上后面的比较下载,就报错,且CPUSF灯就亮了。
其大无外,其小无内!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1522
发帖数: 499
精华帖: 6
回复:比较指令无法下载,问题何在?


只看楼主 2007-12-06 11:43:21
看起来是你的程序编写有错误哦
建议贴出程序代码 好对症下药
You are beautiful It's true
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 129
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:比较指令无法下载,问题何在?


只看楼主 2007-12-06 20:54:38
谢谢楼上,的确是另外个问题,紧跟比较指令后面的一个位地址用的太大,超范围了。