技术论坛

一个曾让我很头痛的问题

作者 主题
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
一个曾让我很头痛的问题
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-01-10 20:22:38
这几天,我原先已经调试好且稳定运行过很长一段时间的6SE70系列变频器的整流单元突然开始频频报F009故障。具体现象为——都是在整流单元合闸上电的时候报,若上10次电,可能会有4、5次报故障。而一旦上电成功,变频器即正常工作,整流、逆变单元全部正常运行,不论工作时间多长,都不会报故障。
用仪器查看了进线交流电源,正常,未有缺相之类的异常现象。原先怀疑是整流单元板子有问题,可为什么总是上电时报,运行过程中从来不报呢?而且也不是每次上电都报。
后来只好老老实实地翻整流单元手册,每个参数每个参数的逐一斟酌、怀疑......经过一番调整、试验,发现将参数P793(电网电压的稳定时间)从原来的工厂设定值0.03S改为0.09S后,好像就不再报F009故障了(起码到目前为止还没报)。
不知道是否有人有过相关的故障经历,希望能够切磋讨论,毕竟,我对这个解决措施还不是十分有把握的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=394576&b_id=16&s_id=0&num=23

至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-10 21:17:39
没用过6SE70系列变频器。直流调速系统有时会遇到这样的问题。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-10 21:30:55
quote:以下是引用yming在2008-01-10 21:17:39的发言:
没用过6SE70系列变频器。直流调速系统有时会遇到这样的问题。


那解决办法是怎样的?和我采取的措施类似吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-10 21:48:11
对于二极管、可控硅,这和上电的电压瞬间有关。不同时间造成的di/dt是不一样的。我也没有深入研究过。
反正经常造成器件损坏(原来一直正常工作)总在上电和故障跳闸的瞬间。
实际上,都要在上电数秒之后才允许接入主回路电源。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-11 20:35:20
你用的是AFE吗?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 603
发帖数: 299
精华帖: 3
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-11 22:09:43
调试就什么问题都会出来。
GO GO GO
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-11 22:46:41
quote:以下是引用yming在2008-01-11 20:35:20的发言:
你用的是AFE吗?


一般的整流/回馈单元
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-11 22:54:50
那就是可控硅的了?版主应该对此有经验。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-12 13:18:31
是单组全桥的可控硅整流电路,仅整流,不逆变。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-12 22:30:45
quote:以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2008-01-12 13:18:31的发言:
是单组全桥的可控硅整流电路,仅整流,不逆变。
请问:系统的弱电电源DC24V和强电交流进线电源有否上电顺序呢?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-12 22:45:30
先有控制电源,再上交流主电源的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 16:11:14
是否采用整流器的输出触点连锁主接触器合闸的吗?
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 105
发帖数: 49
精华帖: 0
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 17:46:37
版主的意思应该是必须确定先给触发吧?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 19:04:54
quote:以下是引用kdrjl在2008-01-13 16:11:14的发言:
是否采用整流器的输出触点连锁主接触器合闸的吗?


整流单元前级的主接触器状态反馈给PLC,当主接触器合上后PLC再启动整流单元开始工作的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 19:14:05
有时遇到的是:主接触器的辅助触点在两年以后,出现接触不良。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 19:50:29
可是我们的产品是新货阿,可能半年不到吧。
我们这项工程还未验收完毕呢。
我就怕就算交货了,还时不时的报个这个故障,害得我得出差去解决。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-13 21:55:37
quote:[b]以下是引用俱怀逸兴壮思飞在2008-01-13 19:04:54的发言:
整流单元前级的主接触器状态反馈给PLC,当主接触器合上后PLC再启动整流单元开始工作的。

逻辑关系:闭合交流进线接触器;DC24V上电;当装置为09状态以后;再激活装置的启动信号,装置不在09状态若激活了“启动”,系统就会报错。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-14 10:38:04
原来斑斑是这个意思。
我还以为你是问我动力主电源的上电顺序呢...呵呵

可以确认,是:DC24V上电后,才使能整流单元的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-14 12:39:48
哦,确切的说是09状态以后才能“启动”整流器,因为dc24v接通以后,还要有一个延时准备的过程。再有整流器合闸(启动)以后,对功率元件是否作巡检呢?最好每次上电都巡检一下,正常以后再作下一步。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12849
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:一个曾让我很头痛的问题


只看楼主 只看精华 2008-01-14 20:05:02
谢谢斑斑了,也谢谢大家的热烈参与讨论。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  