技术论坛

电机为何跳闸  急!!

作者 主题
游民

经验值: 114
发帖数: 57
精华帖: 1
电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-12 21:43:26
我单位一台飞剪电机这几天经常跳闸,找不出原因,电机是315KW直流电机,他励。电枢是440V,760A。每天白天跳闸,晚上还不跳。测电枢电源线绝缘有几百欧姆。电枢线也没测出问题。是控制电枢的低压断路器跳闸。可控硅阴和阳极间有几千欧姆。不知道是不是它的问题,可是十二可控硅都是这样的。请各位大侠帮帮忙啊!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=395047&b_id=18&s_id=0&num=28

版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-12 22:37:34
装置如果不报故障,交流侧的闸跳,应检查交流侧元件,包括开关本身。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 114
发帖数: 57
精华帖: 1
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-14 23:20:44
报F004,现在已经把交流侧的断路器,可控硅 ,全换新的了。可是还跳交流侧的断路器。问题是只是晚上不跳,白天跳,而且是上午十点多,下午五点多,只是昨天严重了,下午跳了三四回。没办法了。现在该怎样判断出问题所在呢??
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 377
发帖数: 33
精华帖: 1
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-15 10:54:35
有可能交流侧开关设置的太小,看看负载有什么问题没有,电流是不是比以前大,我怀疑是过载跳,不是过流跳
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 114
发帖数: 57
精华帖: 1
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-15 21:39:12
过载和过流有什么区别吗?开关是630A的,调到最大了,请各位师傅帮帮忙!!感觉是系统电压低时跳,因为是用电高峰。不知道70箱有问题会不会造成这种跳闸?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-15 22:49:20

还是应该在故障出现的时候看看故障值比较好,有若干种可能的原因呢,猜闷不好。还是看看故障值,可以提供比较准确地可能原因。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136855
发帖数: 34973
精华帖: 435
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-15 22:51:09
故障值可以在参数r949中看到
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12855
发帖数: 5025
精华帖: 106
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-19 23:11:04
这个问题怎么没下文了?
很想知道其结果阿,对F004的故障比较感兴趣阿......
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 74
发帖数: 28
精华帖: 2
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-24 11:06:05
观察一下电网质量,有可能是波动造成的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15994
发帖数: 4472
精华帖: 147
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-27 19:36:41
用好的电流表量一下断路器上的电流,估计是白天电网电压低所致,当电网电压低时,要维持功率不变,电流就会变大,就有可能跳闸。
主回路突然断电就会报F004,若断电时6RA70正在进行回馈,那还有可能烧快熔或可控硅。
最好使用电网测试仪来看一下进线的电流电压的变化。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5895
发帖数: 715
精华帖: 12
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-01-31 19:57:03
quote:以下是引用张妞在2008-01-24 11:06:05的发言:
观察一下电网质量,有可能是波动造成的

以前碰到过两台驱动器同时报F004跳闸的,别的分厂技术员也说同时间段变频器有烧毁(后来得出原因是在调试大功率感应炉),会不会是跳闸时间有什么干扰原?
健健康康,快快乐乐;平平凡凡,简简单单;勤勤勉勉,兢兢业业;
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 478
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-02-02 22:01:43
电网质量差,有谐波干扰,检查一下负载
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
mac
游士

经验值: 177
发帖数: 47
精华帖: 0
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-02-06 19:21:33
我认为报F004是交流侧断路器跳闸后装置才报的,不是因为F004故障才跳的闸,我们厂的立辊电机(直流他励)也出现过你说的类似故障也是断路器跳闸装置报F004,不过我们的电机绝缘低才0.2兆欧。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-02-08 12:10:37
白天用电环境如何?可能是电网质量不好吧。白天用点人多~还是看你在什么环境下!
实践出真知~~~~~~~~~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-04-08 08:06:59
测量一下电压是否平衡.
我就是我
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 110
发帖数: 10
精华帖: 0
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-04-10 09:12:48
把P160加个10ms,有没有相关波形???看到波形也许会更好分析一些.
不要随便,要坚强.
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 205
发帖数: 186
精华帖: 0
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-04-19 08:59:16
是否是电网的问题
追逐着鹿的猎人永远看不见山有多深
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-06-01 13:45:58
利用牵引电流表测量,电流是否平衡。
我就是我
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 109
发帖数: 57
精华帖: 0
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-06-01 16:18:43
quote:以下是引用风清在2008-01-12 21:43:26的发言:
现在该怎样判断出问题所在呢?
!!

根据你的问题可以得出结论,电机和可控硅没坏
白天没问题,晚上出现问题,之间的区别可能仅仅是白天用电设备多,用电设备多会造成电网电压低,电压不稳,但这些问题只有不超出范围是不会有问题的,但可能白天有些设备对电网波形污染,请用示波器测量白天的电网波形是否畸变。畸变的电网波形会干扰触发,也使触发错误,甚至使桥路产生环流。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 516
发帖数: 41
精华帖: 1
回复:电机为何跳闸  急!!


只看楼主 2008-06-01 20:35:58
是老设备吗
不断努力创造美好未来
以下网友喜欢您的帖子:

  