技术论坛

电缆发热的问题?

作者 主题
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-10 08:03:23
我公司的一条电缆做了预留约30米,盘绕成了10圈,电缆发热请教这是不是涡流?对忘了负载大约50KW
我就是我
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=399971&b_id=24&s_id=0&num=45

至圣

经验值: 21703
发帖数: 8417
精华帖: 46
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-10 17:26:02
1、电缆的截面不够,属于设计上的原因。

2、电缆的导体电阻太大,导致载流量减少。引起电缆发热。

3、施工时,电缆的接头未接牢,已有松动现象,这也是导致电缆发热原因。

以及线路是否满足了电压降的要求?还有三相负荷是否平衡?
不停的学习,不停的进步!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 221
发帖数: 205
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-10 20:32:59
如果有涡流也应该产生在圈内,不会电缆有影响,建议对电缆测量一下是否有问题
路漫漫,上下求索
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3032
发帖数: 2252
精华帖: 5
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-19 06:59:24
发热,温度多少,长时间运行是会发热的
mmmm3546@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4330
发帖数: 2200
精华帖: 24
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-19 09:08:32
quote:以下是引用lranbing在2008-02-10 17:26:02的发言:
1、电缆的截面不够,属于设计上的原因。

2、电缆的导体电阻太大,导致载流量减少。引起电缆发热。

3、施工时,电缆的接头未接牢,已有松动现象,这也是导致电缆发热原因。

以及线路是否满足了电压降的要求?还有三相负荷是否平衡?

回答比较详细,补充:
1、第一条的确属设计问题会明确引起电缆发热,超乎正常地发热;
2、此问题就是:电缆通常是金属材质,有电阻,电缆是用作载流的介质,有电流流过,有电阻,有电流一定要产生热,当然就有热损耗,会让电缆发热;
3、这样的问题就比较严重了,若是松动应该不仅仅是发热的问题,更麻烦的可能是造成缺相出现跳闸或某些器件损坏,我们在一个韩国企业就出现过马达开关缺相烧毁问题。
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15677
发帖数: 1491
精华帖: 3
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-19 22:50:30
电缆发热主要是承载量过小,买大一号规格的电线试试,质量选好一点的
期待周末~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4330
发帖数: 2200
精华帖: 24
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-20 10:02:19
quote:以下是引用我爱周末在2008-02-19 22:50:30的发言:
电缆发热主要是承载量过小,买大一号规格的电线试试,质量选好一点的

我不同意楼上观点,我们选择电缆型号是应该遵循设计选型规范的,不能“买大一号规格的电线试试”,而是应该根据具体的线路中额定载流数选择合适型号及规格的电缆。
只要要求到就能选好电缆
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-21 13:35:43
发热问题是低压电气中常见的问题,在这里我简单的介绍发热的危害:
(1)发热后电阻增大功率变小.
(2)发热后,会使电缆的的一项断路(缺项)危害用电器
(3)可能引起火灾.
我就是我
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1203
发帖数: 912
精华帖: 5
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-21 16:07:18
55KW选了多粗的电缆?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3377
发帖数: 885
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-21 16:33:28
三相电源应该是不会产生涡流的
step by step
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 182
发帖数: 117
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-02-27 11:04:26
同意lranbing
的观点。
I love siemens! QQ:124629594
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1552
发帖数: 1106
精华帖: 9
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-03-02 22:32:17
quote:以下是引用dancan在2008-02-19 09:08:32的发言:
实践出真知~~~~~~~~~~
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2594
发帖数: 702
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-03-03 16:18:45
电磁感应作用在导体内部感生的电流。
我终究没能飙得过那辆宝马,只能眼看着它在夕阳中绝尘而去,不是我的车不好,而是我车的脚蹬子掉了
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 681
发帖数: 410
精华帖: 2
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-03-04 02:15:09
我个人认为是不是电缆选的太小了
你电缆选用多粗的
发热到哪种程度,能有多高的温度
沈阳 Email;cbychina@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 978
发帖数: 630
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-03-04 12:59:19
50KW选了多粗的电缆?

知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 425
发帖数: 305
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-04-11 11:34:59
只看楼主 2008-04-11 23:54:34
我也碰到过同样的事
相信楼主多出来的线还尧得较整齐,确实是产生了磁场。
不信你对折摆放,让其不成环型,线不剪掉。摆放着试试看,肯定不会发热了。
我是实践出来的,没有调查就没有发言权啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127329
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-04-24 19:47:05
他们做电力电缆的、做带护套的压接头的、做热缩塑料管的就不会加一些热敏变色剂进去?一看颜色就知道哪里过热了。
就只会把这种技术用到做什么杯子上、胸针上、领带夹上。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 22
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-04-25 08:46:58
能否把电缆规格和你的负载情况说明一下
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 205
发帖数: 186
精华帖: 0
回复:电缆发热的问题?


只看楼主 2008-04-25 14:46:12
电线发热,是否电缆选择较小啊

追逐着鹿的猎人永远看不见山有多深