技术论坛

FM350-2模块计数问题?

作者 主题
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-26 14:33:56
我用的是FM350-2模块接增量式编码器计数,发现这个数值在一定范围内变化,而不是随着电机运转越计越多,计到一定数值就不增反减了,请问这是什么原因阿?
我能保证接线的正确
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=406122&b_id=4&s_id=0&num=12

侠圣

经验值: 4330
发帖数: 2200
精华帖: 24
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-26 15:01:18
那你程序是如何书写的?
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-26 18:28:35
你需要一个定时中断,在数值没有变化到最大值的时候就读取数据并把数值清零。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-27 09:30:14
这样计数不正确的,我希望通过能找出原因改变?我需要编码器计数随着电机转而增大的计数
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4330
发帖数: 2200
精华帖: 24
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-27 10:06:41
再大的数也有存储空间要求呀,你的存储累计的数太大回溢出或包错的
邮箱dancan@126.com 微博www.weibo.com/dancan
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 616
发帖数: 244
精华帖: 2
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-27 10:49:39
可能是计数模式设置不对。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-28 08:11:16
我选用的连续计数方式,不是溢出,溢出是又回到负数,这个数值范围并不大
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2941
发帖数: 1103
精华帖: 7
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-28 09:14:37
你在程序里有没有做复位啊?
好好学习天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2044
发帖数: 626
精华帖: 1
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-02-28 09:37:10
计到一定数值就不增反减了
...应该是你的设置有问题。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-03-05 08:09:50
没有复位,肯定是哪有问题,但好像又没改动哪个设置
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43587
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-03-05 08:36:13
你需要复位的,在中断中读到脉冲个数后就要清零复位,计数器重新计数。下一个周期再重复。你不复位一直计数,计数器计满肯定要减的,你可以看看这个模块的手册。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1500
发帖数: 727
精华帖: 0
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-03-05 09:25:51
是需要复位,同意各位观点
我的地盘我做主。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 922
发帖数: 338
精华帖: 1
回复:FM350-2模块计数问题?


只看楼主 2008-03-06 08:21:15
我不是说不需要复位,是还没运转那么久了,基本上电机刚一转就显示不正常,数值很小的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  