温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 11:26:23
如果接反的话,会出现什么情况

沈阳 Email;cbychina@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=417953&b_id=39&s_id=0&num=30

侠士

经验值: 1203
发帖数: 912
精华帖: 5
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 11:52:23
没有反正吧,热电阻是电阻信号.热电偶就有反正.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1203
发帖数: 912
精华帖: 5
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 11:52:23
没有反正吧,热电阻是电阻信号.热电偶就有反正.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 681
发帖数: 410
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 14:17:10
温度热电阻引出线一般有3根
1根红线,2根白线,分别接到两个端子上

沈阳 Email;cbychina@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 681
发帖数: 410
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 14:18:17
可以随便调换吗
沈阳 Email;cbychina@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1803
发帖数: 469
精华帖: 17
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 19:24:51
3根线的,其中2根颜色相同的是并在一起的,可以以随便调,她是用来补偿连接线的电阻的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 1967
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-02 19:36:20
quote:以下是引用一凡在2008-03-02 14:17:10的发言:
温度热电阻引出线一般有3根
1根红线,2根白线,分别接到两个端子上


传感器输出为电阻信号,无所谓正反,根据楼主的描述该传感器采用三线制的连接方式,以西门子TH100温度变送器三线制为例:


两根白线接在3和4,红线接在6,其它厂家的产品需要查产品手册


来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1060
发帖数: 648
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-03 09:21:55
quote:以下是引用一凡在2008-03-02 14:17:10的发言:
温度热电阻引出线一般有3根
1根红线,2根白线,分别接到两个端子上



同意
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2941
发帖数: 1103
精华帖: 7
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-03 14:03:51
电阻本身没有正负,两个连在一起的线是用来做补尝的,如果不用补尝的话就把连在一起的两个线接到一个端子,另外一个线接到一个端子就行了。
好好学习天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 667
发帖数: 378
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-04 12:31:46
现在市场很多2线制,3线制的热电阻,那什么时候必须要用3线制的仪表呢。
别让我犯傻
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 978
发帖数: 630
精华帖: 0
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-04 12:53:37
电阻本身没有正负,两个连在一起的线是用来做补尝的。
知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 932
发帖数: 411
精华帖: 1
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-04 13:39:55
没有正反。
quote:以下是引用 我就是我在2008-03-04 12:31:46的发言:
现在市场很多2线制,3线制的热电阻,那什么时候必须要用3线制的仪表呢。
3线制的热电阻有一棵线是补偿用的,4线制的热电阻有两棵线是用来补偿的。不过现在4线制的比较少。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 681
发帖数: 410
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-04 19:31:24
我用的一体化温度变送器在热电阻侧有三个接线端子,并在两边的端子旁
分别标识出了正负,而且要求将中间的端子与负端短接
我有些疑惑,我也曾试过将正负反接,结果几乎没什么差异
沈阳 Email;cbychina@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 345
发帖数: 105
精华帖: 5
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-04 23:07:49
当热电阻和变送器之间连接导线比较长时,为了消除线路电阻对温度测量的影响,需要采用3线制或4线制接法。测量原理知识需要翻一下教材或资料,系统地学习学习。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 35
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-05 10:38:26
他标出正负应该是为了区别三线制中的那根补偿线吧.那跟线怎么颠倒都行,我们用的都是ABB线制的,只要A线不错就行.
三人行 必有我师
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-03-05 14:39:16
不错,好东东
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18058
发帖数: 5621
精华帖: 36
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-04-17 16:45:29
如果距离远而不补偿,那么测量出来的数据会有很大误差的。
sgpg
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 363
发帖数: 292
精华帖: 0
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-04-18 08:32:39
两根线
不分的
海内存知己,天涯若比邻。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2941
发帖数: 1103
精华帖: 7
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-04-23 09:46:27
quote:以下是引用一凡在2008-03-04 19:31:24的发言:
我用的一体化温度变送器在热电阻侧有三个接线端子,并在两边的端子旁
分别标识出了正负,而且要求将中间的端子与负端短接
我有些疑惑,我也曾试过将正负反接,结果几乎没什么差异

你哪样接相当于两线制的,不分正负,中间的端子是接补偿导线的,你短接到负端补偿就没有用了。
好好学习天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1686
发帖数: 465
精华帖: 2
回复:温度热电阻接线有没有反正


只看楼主 2008-04-25 15:05:29
没有反正