技术论坛

怪!怪!怪怪的现象

作者 主题
侠客

经验值: 703
发帖数: 327
精华帖: 2
怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-03-29 14:13:44
200的plc,用光阳(koyo)的旋转编码器实现高速计数功能,信号输入端I0.0 I0.1 I0.2(复位信号),其他接线都没有问题.
手头上共计2个plc,2个旋转编码器
可是:
同样的旋转编码器分别接到2个plc,一个plc能实现高速计数功能,一个却不能.
用刚才可以实现高速计数的plc分别接到2个旋转编码器上,旋编一个能实现高速计数功能,一个却不能.
用刚才不能实现高速计数的plc分别接到2个旋编上,一个可以,一个却不可以.


自己分析情况,得出的结论是:
plc对输入信号的检测能力不同,一个是正常的,一个稍弱.
旋转编码器的信号输出也有区别,一个正常,一个稍弱.
http://t.sina.com.cn/1604299892/profile/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=428457&b_id=3&s_id=0&num=20

侠圣

经验值: 2263
发帖数: 1720
精华帖: 7
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-03-29 18:06:01
呵呵,楼主强人啊。这你都试的出来

我在各种设备用了不下几百个各种品牌旋转编码器,只要旋转编码器的速度不超过PLC允许的范围还没出现过你说的现像。
助人为主,捣乱为辅,偶尔灌水,有时潜水!开心就好
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6879
发帖数: 5350
精华帖: 25
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-03-30 02:32:48
有可能是你的程序问题
怎么论坛改成这样了??
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13632
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-03-30 09:23:37
看来到时候用到增量编码器的时候要向楼上两位大侠请教了。
国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 616
发帖数: 604
精华帖: 4
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-03-30 20:13:26
听你的述说,原因很简单啊
一个编码器是好的,另一个是坏的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 703
发帖数: 327
精华帖: 2
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-04-01 11:15:18
quote:以下是引用liwenqun在2008-03-30 02:32:48的发言:
有可能是你的程序问题

程序绝对没问题的!
我把情况和公司里搞了几十年工控的高人说了,他听后,给了我这样的回复,"这种事怎么可能了?"*****
他后来到现场看了后,自己也无语了-----
最后没有办法只好换了一个旋编,让机器运转正常了!
http://t.sina.com.cn/1604299892/profile/
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2034
发帖数: 981
精华帖: 5
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-04-02 10:59:37
你的一个编码器是坏的,跟PLC看不出关系,你可以把各种关系列出来就明白了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 233
发帖数: 206
精华帖: 4
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-01 18:55:49
呵呵,居然怪PLC
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 52
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-01 20:39:54
你不是出脑筋急转弯吧?呵呵。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1536
发帖数: 974
精华帖: 4
回复:怪!怪!怪怪的现象
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-05-01 22:54:13
两编码器做交换对比试验就明白了啊
请多指教
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 703
发帖数: 327
精华帖: 2
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-03 18:07:06
quote:以下是引用自动画在2008-05-01 22:54:13的发言:
两编码器做交换对比试验就明白了啊

信号强弱的问题!
http://t.sina.com.cn/1604299892/profile/
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 300
发帖数: 114
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-04 00:00:22
应该很简单吧,不管他强还是弱,用不了就是坏的,用得了就是好的,所以一个编码器是好的,另一个编码器是坏的。

研究这么清楚,你是想维修吗?
初学者
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1060
发帖数: 648
精华帖: 2
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-04 08:10:59
帮你分析下:
同样的旋转编码器分别接到2个plc,一个plc能实现高速计数功能,一个却不能.
---A PLC、编码器、程序正常 B PLC、编码器、程序有一个或多个有问题。

用刚才可以实现高速计膒lc分别接到2个旋转编码器上,旋编一个能实现高速计数功能,一个却不能.

--- 由于 A PLC、编码器、程序正常,可推导出 B编码器不正常
用刚才不能实现高速计数的plc分别接到2个旋编上,一个可以,一个却不可以.
--- 由此可知B PLC、程序 正常

最终结论:A PLC、编码器、程序正常 B PLC、程序正常 编码器不正常。


自己分析情况,得出的结论是:

plc对输入信号的检测能力不同,一个是正常的,一个稍弱.
---凭什么得出这样的结论?

旋转编码器的信号输出也有区别,一个正常,一个稍弱.
--- 或者是根本就无信号输出,或者使用有问题。

不知道推导是否合理?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7589
发帖数: 1989
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-04 09:38:08
做对比试验,有时候修设备时候不能确定故障部件,其中有一种办法就是替换。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 300
发帖数: 114
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-05-04 12:16:45
有两个给你换着试验应该笑啦!
没零件换又要你查的时候才头疼~~~
初学者
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 206
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-06-04 10:09:47
应该是有一个编码器出现问题了!!
这就像是个绕弯子的智力考验题,楼主如果把编码器编个号,再把实验结果记下来就很清楚了。
怀疑楼主是在给大家出了个智力问答题,呵呵!!!
红雨随心翻作浪,青山着意化为桥!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 703
发帖数: 327
精华帖: 2
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-06-04 20:35:02
现象说明原因,这样的现象说出来只是供大家参考,今后你不一定会遇到这样的情况,但要去思考现象产生的原因!

http://t.sina.com.cn/1604299892/profile/
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 137
发帖数: 93
精华帖: 1
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-06-04 22:32:09
还有备件吗,换上是是啊,看是哪个件的问提啊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1054
发帖数: 304
精华帖: 0
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-06-05 18:29:41
应该是线没接对,M是否是接正24VDC,I0.0是否是接负24VDC等,这于编码器是正还是负输于有关, 猜想的,哈哈
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 137
发帖数: 93
精华帖: 1
回复:怪!怪!怪怪的现象


只看楼主 只看精华 2008-06-05 23:14:46
再多是几个把
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
怪!怪!怪怪的现象
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。