技术论坛

回复:有关自藕变压器的问题

作者 主题
版主

经验值: 136812
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:有关自藕变压器的问题


只看楼主 2008-03-31 21:38:43
quote:以下是引用小皮在2008-03-31 14:09:39的发言:
我认为斑竹有些地方说的不对,逆变器的直流侧电压就是510v,而整流回馈单元判断逆变的依据也是直流电压升高,此时直流侧电压应该更高一些,这时与电机电势无关,由逆变器的pwm强制把能量回馈到了直流侧,要是回馈部分不动作电压就会一直升高。
此时整流回馈单元的反组应该逆变状态产生一个正电压,电流方向为负,这时能量方向为负为回馈状态。逆变电压如果要求比510v 高,那此时进线电压肯定要求更高,这里包括有逆变角度限制,和更高电压保证安全的综合原因。
如果自己做整流回馈部分,可以直接用一个较高进线电压变压器+20%。就是变压器容量大点。
你表述的理由和我所表述的矛盾吗?好像是一回事,只不过说的角度不同罢了。加自耦变的目的就是要将发电电流100%的回馈,而母线电压不用持续下降。如果没有这个自耦变,发电电流只能回馈80%左右,这对于大马来小车而言也可以,对于1:1的回馈装置,就不行了。母线电压不允许持续下降。就是这么点事。
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=429410&b_id=16&s_id=0&num=0

  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
回复:有关自藕变压器的问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。