技术论坛

温度控制

作者 主题
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
温度控制


只看楼主 2008-04-03 10:54:08
加热用加热棒(电阻丝).冷却用水冷,电磁阀控制通断.温度反馈用K型热电偶.用PID做的话,加热和反馈形成闭环,冷却怎么做进来?请大家多多指教!
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=430526&b_id=3&s_id=0&num=26

游侠

经验值: 488
发帖数: 299
精华帖: 0
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-03 11:15:56
电磁阀能不能改用调节阀,如果可以的话就用两路PID,再如果SV是固定值,可以不用水冷的呀
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2529
发帖数: 1256
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-03 12:38:12
电磁阀不用换成调节阀也可以吧!只是电磁阀的质量要好,如果用PID控制的话,会不断的通断!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 851
发帖数: 575
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-03 13:31:39
可以用加热棒一直加热,然后pid控制冷水阀的通断。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-03 15:43:07
RKC 欧姆龙的温控表都可以实现,我就在想我用S7-200的PLC 怎么实现?
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3446
发帖数: 2235
精华帖: 13
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-04 20:12:35
这是双向PID调节,需要两路PID。两路PID如何协调需要仔细考虑。
家养老鼠名MINNIE
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-06 08:56:13
就是说加热和温度反馈形成闭环,冷却和温度反馈形成闭环,协调有些麻烦,我再想想
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3446
发帖数: 2235
精华帖: 13
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-07 22:33:24
电磁阀的控制必须用PWM,而且周期和脉冲宽度不能太小,电磁阀的反应速度有限。
家养老鼠名MINNIE
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-08 08:14:42
电磁阀用继电器输出口CPU的加中间继电器控制可以吗?
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-08 08:16:51
还有两个闭环系统的协调,是不是要按两阶系统去做?这个还真有点晕
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3446
发帖数: 2235
精华帖: 13
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-08 14:00:34
主要是考虑两路PID是互锁输出,还是同时作用。
家养老鼠名MINNIE
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 257
发帖数: 113
精华帖: 3
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-08 15:06:18
这是一个典型的双向PID控制,你需要注意的是双向控制的作用强度不同,需要在程序中加热和冷却切换时把PID参数处理一下,还有一个就是双向控制过程中如何防止相互扰动的问题。比如说温度高了2度,是减少加热,还是停止加热,还是停止加热投入制冷。这个控制我已经在论坛里发了很多的例子给朋友,PID是自己写的。在我写的例子里PID控制可以自己设置单项还是双向,双向时冷热强度不同PID的参数的处理,以及双向时扰动的防止,一般温控系统的默认值给定,PID路数受程序容量限制。如果距离近的话可以帮你现场调试,无偿。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 616
发帖数: 604
精华帖: 4
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-09 08:40:30
用不着PID,自己编个比较程序得了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1777
发帖数: 913
精华帖: 11
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-09 19:35:34
quote:以下是引用江雨在2008-04-09 08:40:30的发言:
用不着PID,自己编个比较程序得了。


即使自己编个比较程序也是简单的PID,积分固定没有比例和微分的PID,任何闭环控制都离不开PID.
师出无名
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-10 08:13:09
用比较程序的话,估计超调量会有点大.以前自控理论没好好学,这种东西还真不好搞清楚.
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 55
发帖数: 48
精华帖: 0
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-18 23:39:24
直接用软件中的向导做一个双向的PID 调节,再在线确定相关的PID参数.应比比较程序好得多.

想来想去
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-19 08:03:22
这段时间领导安排跑工地,搞照明安装,郁闷了.这样下去不是个办法,真想换个地方,我下午在试试.谢谢大家!
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2034
发帖数: 981
精华帖: 5
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-19 16:01:32
设置一个温度上限,一个温度下限,高就冷却,低就加热
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 108
发帖数: 41
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-20 11:01:42
可以用模糊控制,比较好实现,本人最近做了一个,比PID方便多了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 659
发帖数: 248
精华帖: 1
回复:温度控制


只看楼主 2008-04-20 12:29:06
其实做这个用专用的温控表,或者PID控制器都好实现。我就想用200的PID做着玩,最近在学习PLC,自己找点内容,没想到大家这么关心。谢谢!
不懂别着急问,先思考。
以下网友喜欢您的帖子:

  