我是一个s7200的初级用户我对pid中的标准化有些不明白向请教各位
假如水温要稳定在50度,水温的范围是0-100度,是不是50度对应的数字量除以100度对应的数字量
假如50度的数字量是200,而100度对应的数字量是1000
那么标准化=200/1000=0.2
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=43876&b_id=3&s_id=0&num=4

侠士

经验值: 1374
发帖数: 1072
精华帖: 10
回复:pid中的标准化有些不明白向请教各位


只看楼主 2003-12-04 16:43:24
是呀
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 234
发帖数: 210
精华帖: 0
回复:pid中的标准化有些不明白向请教各位


只看楼主 2003-12-05 10:41:21
简单的讲,您必须将测量值、设置值统一规范化到一个小于1的小数,所以您该做的是选择最大的可能,一般以量程,或者是可能出现的最大的值,一般应该对应AD码值,总之规范后的值一定小于1。
J1J2
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 64
发帖数: 61
精华帖: 0
回复:pid中的标准化有些不明白向请教各位


只看楼主 2003-12-05 20:29:10
同意楼上的说法,具体可看系统手册的例子
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
xwq
游民

经验值: 63
发帖数: 63
精华帖: 0
回复:pid中的标准化有些不明白向请教各位


只看楼主 2003-12-05 20:47:55
在新版的编程软件里,对标准化这个概念已不在深究,但还是有用的.在新版软件里,设定值是一个0_100.0之间的实数,反馈值是0-32000的整数,这和以前有所不同.你可以直接调用PID程序块,挺好用的.
 