技术论坛

回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置

作者 主题
侠士

经验值: 1424
发帖数: 209
精华帖: 17
回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置
精华帖


只看楼主 只看精华 2008-05-28 14:14:07
当阀门定位器输出的最大气流量不能满足阀门全开/全关时间要求或者阀门定位器的功率不能驱动阀门动作时,可考虑增加气动放大器装置。因为,气动继动器本身就是配用于执行机构,使执行机构动作速度加快,传递时间减少,从而调节品质得到改善。特别是配用大容量执行器效果更为显著,也可与阀门定位器同时配用,使其输出功率增加。
继动器现场调整:
阀门膜头或者气缸容量不大,工况又没有时间要求时,西门子阀门定位器压电阀上的节流装置可以调节流量。但是配用继动器放大器以后,阀门定位器上压电阀的节流装置就不必调整,只需要调整继动器上的节流阀即可。节流阀调整后,定位器需要重新做初始化,以适应执行机构加了继动器后开关特性的变化与阀门定位器相匹配。从而使系统获得较理想的调节品质。
继动器本身对气源也是有要求的,以61H继动器为例:
61H继动器的气源符合美国仪表协会的“仪表空气标准(ISA-S7.30)
最大固体颗粒直径≤3µm 露点---,含油量---最大含油量或碳含量,正常条件下,应不超过1ppm,供气压力:供气压力可达到100 pai (7bar)供气压力低端必须在3 pai (0.2 bar) 以上才能满足最大输出的要求。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=448261&b_id=39&s_id=0&num=6

版主

经验值: 1967
发帖数: 642
精华帖: 19
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2008-05-28 22:41:05
多谢楼主!
来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1623
发帖数: 924
精华帖: 0
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2008-12-04 16:13:07
学习了
hansion
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3614
发帖数: 1532
精华帖: 18
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2008-12-11 17:14:47
多谢多谢,正好遇到这问题
与人规矩,不与人巧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3726
发帖数: 641
精华帖: 3
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2008-12-12 09:41:11
可以借鉴!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
dcy
侠士

经验值: 1039
发帖数: 418
精华帖: 0
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2008-12-12 19:40:29
谢谢,值得一看!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 448
发帖数: 263
精华帖: 1
回复:回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置


只看楼主 只看精华 2009-01-16 13:44:50
好东西!!!谢谢楼主分享!
只有退潮时,才知道谁在裸泳! 一日三省吾身,一天三遍论坛! http://bbs.shejis.com/?fromuser=wamxh521 电气自动化论坛!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
回答问题号510435846 什么情况下需要增加气动放大器装置
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。