技术论坛

WCC中I/O域的内容如何重现?

作者 主题
新手

经验值: 30
发帖数: 17
精华帖: 1
WCC中I/O域的内容如何重现?


只看楼主 2004-02-18 15:05:31
我用一个I/O域(输入输出)作为一个设定值输出到PLC中,当我在I/O域中从键盘输入数据时,数据被显示。但是当我退出WCC后,重启WCC,I/O域上显示为0,原来的数据已经没有了。
  请问在WCC中怎样做才能让上次的输入在WCC重启后仍然可在I/O域中显示?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=52915&b_id=5&s_id=0&num=4

游民

经验值: 98
发帖数: 44
精华帖: 0
回复:WCC中I/O域的内容如何重现?


只看楼主 2004-02-18 17:57:02
只要你连接的是到PLC的外部变量,数据丢失与否就跟wincc重启没有任何关系;要不然就是PLC程序有问题
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 266
发帖数: 197
精华帖: 2
回复:WCC中I/O域的内容如何重现?


只看楼主 2004-02-18 19:53:51
用外部变量不用内部变量就行了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 30
发帖数: 17
精华帖: 1
回复:WCC中I/O域的内容如何重现?


只看楼主 2004-02-20 12:38:12
非常感谢!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 83
精华帖: 0
回复:WCC中I/O域的内容如何重现?


只看楼主 2004-02-21 12:57:26
1、I/O域要定义成全部
2、变量要用外部变量
 
以下网友喜欢您的帖子:

  