以下是Profibus网络器件使用探讨及注意事项的总线连接电缆敷设整理篇,查看原始交流内容请点击此处
quote:以下是引用Harry_dong在2009-03-02 14:22:30的发言:
先来一个自己写给客户的PROFIBUS接头装配方法!
点击此处查看附件

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=535778&b_id=7&s_id=0&num=12

奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:55:00
quote:以下是引用凌波微步在2009-03-02 15:30:24的发言:
PROFIBUS大家使用的都很多,而且相对来说也不难,因此使用方法我也不就不提及了,从坛主所提示的设计的相应配件中选出我使用过的设备,阐述一下使用经验和心得:CP5611、Profibus接头、有源终端电阻、OLM

1.用的最多的,而且不可或缺的当然是PROFIBUS接头;接头的装配,使用其实也很简单,最重要的就是终端电阻ON,OFF的选择,这个我想不用多说,大家都晓得了;我想应该注意几点:
A.接头的型号:因其出线角度不一样,使用的地方也有区别;虽然最终都可以使用,但选择的时候如果能够注意的话,会给使用带来很大的方便;
B.DP头进线,出线需要注意:对于终端的进线显然要将终端电阻接入到网络中,因此必须接到进线端口;中间端的DP接线的端口虽然无关紧要,但最好还是按照进出之分,这样有利于走线方便;
C.DP头安装螺丝不易拧的太紧:因现场环境可能温差较大,拧的太紧会导致DP头与接口之间的螺丝脱扣,原则上只要能够保证接触良好就行;
D.因DP头种类不同,有些老型号的DP头里接线是靠螺丝固定的,因其螺丝很小,最好准备小口的螺丝刀;当然新型号的都是压接式固定方式,不需要此工具,但要记住,最好不要将红绿双绞线剥皮;
E.DP剥线工具最好使用西门子的;这样剥出的线的尺寸合适,DP头的压接也规矩,避免因接触不良导致通讯问题;
综上所诉:其实废话比较多,按照规范做就不会有如上问题了。

2.有源终端:使用的较少,只接触过一次;但需要提醒在使用的时候一定要保证电源负端M与系统同电位,否则通讯会有问题的;

3.OLM:DP与光纤转换器。这个设备的使用起来也很容易;但安装需要注意:国内的35MM导轨因其质量层次不一,故在安装OLM时要选择那种深槽式的导轨;否则浅槽式的导轨安装在背板上以后,与背板的间隙太小,OLM安装不上,比较讨厌;且安装时候,不可用蛮力,因OLM不是金属材质,碰到寒冷的冬天的话,易损坏;想想西门子设计的东西也不能那么不人性化的;

最后提醒下PROFIBUS电缆的装备注意:国内好多DP线接线后,屏蔽层都不选择接地;而老外这方面做的就比国内严格,都吧屏蔽层严格接地;个人觉得这是个非常好的习惯,可以减少因地而带来的通讯故障问题;但注意所有的屏蔽地一定要共用一个地,否则出线压差,可会电人,损设备哦~~~


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:55:11
quote:以下是引用凌波微步在2009-03-03 11:33:09的发言:
quote:以下是引用daydayup在2009-03-03 10:50:50的发言:
有源终端:
OLM:DP与光纤转换器。
我非常知道这个两个东西的实际应用。


有源终端:我们常用的就是DP头上的终端电阻;但有些情况下,我们并不适用DP头,或者为了增强抗干扰的能力,使用有源终端;这种有源终端终端是需要单独供电;
OLM:一般用于DP的长距离扩展,光纤延长传输距离,抗干扰能力强,同时在另一端也需要OLM再转换成DP,走DP协议;同时通过光纤可以形成环网,提高网络安全可靠性;

具体还是查相应的资料;



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:55:26
quote:以下是引用dcount107在2009-03-03 11:53:01的发言:
我认为有源终端与DP接口相比并不能增强抗干扰的能力,性质是一样的,都是起终端的作用,防止信号反射。
至于只用有源终端的好处在于,其电源是独立的,而DP接头是通过CPU或者是ET200M的9针接口,如果终端所处的ET200M掉电(CPU掉电没说的,哈哈),只有一个电阻起作用,效果就差了很多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:55:41
quote:以下是引用administrator在2009-03-03 18:22:02的发言:
quote:以下是引用sqzth在2009-03-03 16:58:19的发言:
第一次使用PROFIBUS 连变频器的请注意了:
PROFIBUS 接头一定不能用 90度出线的;
最好用180度出线的接头;
我为变频器选用的PROFIBUS模块为:6SE6400-1PB00-0AA0
选了一个90度出线的接头:
由于空间限制,7个接头,我弄了一天才接上,感觉也不好;
现在条件不允许,以后允许了我一定把这几个接头换回180出线的;

大功率的4系列变频器只能用180度的头,
小功率的4系列变频器做好用45度的头,90度,180度也可。
70变频器直流调速用只能45度的头。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:55:53
quote:以下是引用sunyy在2009-03-06 08:59:10的发言:
有移动要求的环境要使用柔性PROFIBUS电缆,型号:6XV1830-0PH10 。电缆的故障是一般最后才想到去查的,有一次通讯有问题,查了一大圈最后一看是线断了。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:56:08
quote:以下是引用技工在2009-03-10 08:40:50的发言:
quote:以下是引用稻田守望者在2009-03-09 18:47:14的发言:
借此机会,小弟正好请教一个有源终端的问题:
1.有源终端是安装在PROFIBUS网络“最末”端站点的DP头出线端口的有源网络设备,其作用是为了防止终端电阻打到"ON"的那个站点掉点后网络故障(若不用有源终端,300PLC通过插入OB82、OB86、OB122后非末端站点掉电或故障整个网络也不会瘫痪),装了有源终端后末端站点终端电阻就不用打到ON了,有源终端是DC24V供电,DC24V供电相对于终端电阻打到ON的那个站点来说故障率要小的多;
2.小弟的问题是这样的,有若干个PROFIBUS-DP站点,若主站PLC安装在了所有站点的中间,PROFIBUS网络在串接的过程中也把主站PLC串接在了中间,这样就出现了两个“末端”站点了,这种情况下是不是要装两个有源终端了?

装两个有源终端肯定是效果最好的.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:56:35
quote:以下是引用西门-艾伦在2009-03-16 13:22:08的发言:
quote:以下是引用平头在2009-03-12 13:25:21的发言:
上位机通过CP5611用普通接头连接到Profibus网络末尾,关机后影响网络吗?


终端电阻是有源的,会影响。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:56:48
quote:以下是引用技工在2009-03-10 08:54:08的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2009-03-03 12:48:34的发言:
找了一下网站上的资料,没有找到有关有源终端的资料,不知版主是否可以给提供一下!


看看这个连接中的文件
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/1971286
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/19102444


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:57:15
quote:以下是引用技工在2009-03-10 16:50:38的发言:
quote:以下是引用zjlongs在2009-03-10 15:25:50的发言:
总线敷设方面应该注意些什么内容呢

总的原则是通信电缆离干扰源越远越好.
敷设电缆通常会走电缆桥架,理想情况是桥架分层, 强弱电分走, 实在分不开可将电缆穿金属管,且每段金属管两端接地,没接地的金属管跟没有差不多. 再有信号线与强电做垂直交叉; 注意通信电缆不能有死弯.



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:57:27
只看楼主 2009-03-24 16:57:38
quote:以下是引用Zane在2009-03-13 22:54:39的发言:
quote:以下是引用BJ3333在2009-03-13 14:10:12的发言:
OBT跟OLM有什么区别?

OBT就是一个纯粹的介质转换的器件
而OLM不仅是介质转换器件,并且是个网络链路的管理器件,如环网的管理。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-Profibus网络器件使用探讨及注意事项—总线连接电缆敷设总结篇


只看楼主 2009-03-24 16:58:00
quote:以下是引用鹅卵石在2009-03-23 14:16:48的发言:
西门子PROFIBUS DP塑料光纤应用的一点感受
本单位为一轧钢厂,打包设备为国外引进的设备,其PROFIBUS总线使用了POF塑料光纤为传输介质,使用了:S7-300CPU(CPU 315-2DP)、OBT(光纤总线终端CP 342-5 FO,6GK1 970-5CA20-0AA0 )、ET200S FO(6es7 151-1ab01-0ab0)、智能从站IM151-1 CPU FO(6ES7 151-7AB00-0AB0)、输入输出模板等。

优点:
1、由于POF塑料光纤中传输的是红色的光线,用肉眼就能看到。当传输介质损坏时,红光不能传输到下一站点,就很容易检查光纤连接是否正常、光纤是否损坏等故障。
2、现场实践证明,站点间传输距离可以长于50米(官方规范要求不要超过50米),但最好不要超过100米。
3、比使用铜芯双绞线的PROFIBUS电缆抗干扰能力强很多,光纤不怕电磁干扰。
4、塑料光纤的接头易做,不需要专用设备,剥除光驱保护外皮,再将光纤安装入接头卡座内,用极细砂纸磨平光纤头断面即可完工,全部手工完成。而玻璃光纤接头需要光纤融合设备制作,费钱费时还容易损坏。
5、可实现,塑料光纤与铜芯双绞线混合组网,适应现场不同环境,非常方便。

缺点:
1、塑料光纤怕热,注意隔热、防火。
2、铺设塑料光纤时注意弯曲角度不能过小,否则有可能折断光纤。
3、价格比较贵,塑料光纤国内没找到替代品。

塑料光纤与铜芯双绞线混合组网举例:
有一天现场中一块ET200S FO意外进水损坏,正好备件还没到位,现场技术人员使用了普通的ET200S替换,用双绞线替代光纤(直接连接到315CPU的双绞线DP接口上),调整CPU中的硬件组态,系统正常运行,而此时系统中其它站点间仍然是使用塑料光纤通信的。
呵呵,个人倾向于使用带FO接口的ET200M搭建光纤链路,原因如上。



 