技术论坛

SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏

作者 主题
新手

经验值: 35
发帖数: 17
精华帖: 0
SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-10 16:59:31
新的笔记本,操作系统是XP专业版SP2,安装了SIMATIC WinCC flexible 2007和Protool v6.0 sp2软件,老的两个项目程序,新的下载线,触摸屏是TP170A。
用Protool软件打开相应的老的项目程序,按照提示更新完OS后(证明可以通讯),可以用Protool下载到触摸屏。
用WinCC flexible 软件打开相应的老的程序文件,按照提示更新完OS后(证明可以通讯),不可以用WinCC flexible 下载到触摸屏。错误提示是:"The short path name is not available.Please assure that the short path name(8.3 name format ) is enabled !"
同样的软件,同样的程序,同样的下载线,其他的笔记本均可以下载(证明程序没错)。
不知道什么原因。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=540754&b_id=5&s_id=0&num=6

新手

经验值: 35
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-13 16:37:56
怎么看的多,回答的少呢?
很着急呀!
大家都没遇到这个问题吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3129
发帖数: 579
精华帖: 2
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-15 16:34:26
那你换个名字,这也跟你的电脑有关
小豆苗茁壮成长!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 324
发帖数: 260
精华帖: 2
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-15 16:57:42
电脑的通讯口可能有问题。设置一下通讯口。随通讯电缆里面有一张驱动光盘,你装一下试试。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 127
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-16 08:08:39
我也遇上这个问题了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 35
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-20 17:19:59
这几天太忙了,没空上来。
感谢大家的关心。
问题解决了。
具体办法是:咨询了西门子的服务热线,被告知需要重新建立一个管理员权限的英文用户名,并需要设定密码,用该用户名登陆即可解决。实验之后,果然管用。后又试过,不要密码,也可以。看来装系统的时候就要建立一个英文名字的管理员账号才行。
有些软件好像也是如此,觉得怪怪的...
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 836
发帖数: 138
精华帖: 1
回复:SIMATIC WinCC flexible 2007 不能下载程序到TP170A 触摸屏


只看楼主 2009-04-20 17:29:50
quote:以下是引用小豆苗在2009-04-15 16:34:26的发言:
那你换个名字,这也跟你的电脑有关

看了楼主的回复才知道。。原来玄机在这里。。
态度决定一切! 坚持到底,永不放弃,直到成功!
以下网友喜欢您的帖子:

  