使用SIMATIC S7-400/300控制器和ET200 系列远程I/O 所构成的基于PROFIBUS-DP或PROFINET现场总线的解决方案,目前已经成为众多工程项目的经典选择。
ET200S是西门子ET200分布式IO系统的重要组成部分,其按位模块化、高度可扩展性的优势使其广泛应用于各种工业控制场合。
或许您已经在使用ET200S,那么您一定在如何接线、如何组态和诊断ET200S站等方面有所体会;也或许您正准备选用ET200S,面临的问题将是ET200S如何选型配置。
在此,就让我们一起交流ET200S应用过程中的实际问题,以加深对此产品的理解和掌握。
您可以畅所欲言,提出自己的需求和疑惑,和众多经验丰富的网友一起寻找解决方案或是优化空间,为今后的工程实践收集重要参考。更多的经验分享可以使我们在工程项目中更好地应用ET200S。
本次讨论主要围绕以下方面展开:
1、ET200S产品选型(ET200 配置工具的应用)
2、ET200S模块的安装和接线
3、ET200S模块的组态和诊断(DP/PN)
关于ET200 配置工具,可以从下载中心编号为22614936的文档给出的地址免费下载。
以下为本次探讨的发帖整理-“ET200S特点及应用篇”,查看原始交流内容请点击此处
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=547610&b_id=4&s_id=0&num=32

奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:40:25
quote:以下是引用合在2009-04-08 11:54:28的发言:
此次集中探讨将持续至4月29日,其中有突出表现的网友将获得加倍精华奖励积分;最终所有有效留帖的网友将获得加倍发帖金币;根据交流情况,会酌情赠送小礼品。
交流结束后将整理精华内容,供广大网友分享参考。
预祝大家交流愉快,收获丰富!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:40:37
quote:以下是引用Zane在2009-04-10 23:31:25的发言:
有谁有ET200S比较漂亮的实际应用的成套照片,请贴出来分享一下

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:40:46
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-11 10:23:37的发言:

ET200S(6ES7 151-1AB01-0AB0()塑料光纤通讯)在自动打捆机上的应用。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:40:55
quote:以下是引用凌波微步在2009-04-11 15:18:33的发言:
看到楼上的仁兄的图片后,真是一直都有这个感触:
西门子的东东是比较小巧,但对于配线就是感觉不够人性坏;不规矩!
也许老外的电缆的质量,粗细程度要远远好于国内的原因吧!我见过老外的导线,真的很细,但线芯绝对够标准,韧性足够好。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:05
quote:以下是引用cangshan在2009-04-13 09:47:19的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2009-04-11 15:18:33的发言:
看到楼上的仁兄的图片后,真是一直都有这个感触:
西门子的东东是比较小巧,但对于配线就是感觉不够人性坏;不规矩!
也许老外的电缆的质量,粗细程度要远远好于国内的原因吧!我见过老外的导线,真的很细,但线芯绝对够标准,韧性足够好。


我倒是觉得这个不错了,比较规矩了,如果把线号固定一下,不要让它滑下来,就更好了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:14
quote:以下是引用cop在2009-04-20 18:17:09的发言:
是啊,看上去蛮专业的,有打印模板吗?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:23
quote:以下是引用cangshan在2009-04-22 14:29:57的发言:
鹅卵石,你这个图中的模块标签是自己做的吗,怎么弄的,看上去不错啊 ?

不是我做的,外方进口设备带来的,外方指瑞典公司。

使用规范的标签的确给使用、维修带来极大的方便,各位工程技术人员注意了!!

那能说说外方是怎么做的吗,是打在纸上又剪了放上去的还是?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:31
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-24 11:08:48的发言:
外方的标签,我想是打印好后在裁剪的,还容易自制啊?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:42
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-24 17:17:54的发言:
大家对ET200S的标签还挺感兴趣
有标签模版可供下载,下载地址如下
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/1498280
模板是word文档,下载解压后自己编辑地址名称,可以直接打印在西门子的标签纸上,当然也可以打在自备的纸上,然后裁减了插上即可
标签纸订货信息:
6ES7 193-4BH00-0AA0 标签表, 蓝(10 pcs)
6ES7 193-4BB00-0AA0 标签表, 黄(10 pcs)
6ES7 193-4BD00-0AA0 标签表, 红(10 pcs)
6ES7 193-4BA00-0AA0 标签表, 白(10 pcs)

也可以使用S7-SmartLable软件来打,该软件可以根据项目组态和符号表,自动加载模板,打印出标签信息。下载地址
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/16799931


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:41:53
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-27 16:56:34的发言:
quote:以下是引用cangshan在2009-04-27 10:13:23的发言:
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-26 07:54:39的发言:

还是应用在打捆机设备,包含一个315-2dp,一个OBT,一个151.

特别推崇塑料光纤通讯(profibus DP总线),直观,线路里传输的是红色的可见光,线路不通的话,可见光就传输不过来。

这个就有点太浪费钱财了,在同一个箱子里就30公分的长度,还用光纤,多加了一个OBT,未免用的奢侈了,没有发挥出光纤通信的优点,其实光纤通信主要用在电磁干扰比较恶劣的地方。

呵呵,看的还真仔细。这张照片是调试时照的,OBT并不浪费,它还负责连接到现场设备,图中还真看不出连到现场的光纤,实际使用时在OBT还有一条连接到现场的光纤的。
好啊,这就是我喜欢论坛的地方,出现问题马上有高手指正。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:42:02
quote:以下是引用Harry_dong在2009-04-11 18:39:51的发言:

鬼子的设备,ET200S安装在总线柜体内,看起来非常美观。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:42:27
quote:以下是引用展翅飞翔在2009-04-08 19:41:08的发言:
我一直用ET200S。
觉着最大的好处就是接线方便,
特别适合制造行业。

另外,ET200S 的模块种类很多。
例如,除了AI,AO,DI,Do外,还有大量的小功率电机启动器模块,
包括直起的,可逆启动的,软起的。
还有小功率的变频器模块。

目前好像还有RFID模块。

同时在我“印象”中,ET200S的 串口modbus 模块不要 硬狗,
而ET200M的 Modbus是要硬狗的。

另外一个震撼的消息是,,,

不知道算不算泄密,呵呵

ET200S 一直 喊着要推出 冗余DP接口的。
而且 根据 PI组织的某人证实,其实早就在内部测试完毕,

只是什么时候 推出的问题。

目前的形式看来,用户的呼声很高,
所以,估计西门子总部推出 冗余DP接口的 ET200S的时间不会太久了。

如果ET200S 有了冗余DP接口,那么在过程行业,
有可能会掀起一个小风暴。

要便宜,传统IO观念,就用ET200M。

要按位化精细组态,需要多种设备混合。
强调设备诊断。电机启动器热插拔。等。

ET200S 会是很好的选择。

目前竞争对手根本没有同类的产品来 匹敌。

我前不久用了一款 带CPU的IM151-7.

比较遗憾的是,目前还没有用 IM151-8,带PN的CPU。

在ET200S 上依然支持 F 功能!

再说下去,貌似都是ET200S的优点了,呵呵。

目前唯一让我耿耿的就是 ET200S还没 冗余DP接口模块。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:42:40
quote:以下是引用eaglesky在2009-04-08 23:44:24的发言:
一直都是用的ET200M,对ET200S只是知道,看过图片,实际情况丝毫不了解。
能不能有一份这两者的对比说明?毕竟单纯的文档讲的内容多,但是同时也导致了不能快速理清重点。
比较想知道的:
是否可以自由选择I/O模块,对热插拔的支持,对冗余系统的支持。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:42:48
quote:以下是引用Zane在2009-04-08 23:46:10的发言:
ET200S直接支持热插拔,DP支持S7-400/WinAC Slot,PN支持S7-300/400PN.
et200s模块种类最齐全,点数经济,系统架构灵活复杂,有利于系统设计的模块化。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:42:57
只看楼主 2009-05-03 23:43:18
quote:以下是引用凌波微步在2009-04-09 08:56:33的发言:
ET200S好处这么多,那价格比较下,ET200M与ET200S那个有优势?
我想这个比较应该要同等条件去比较,例如一个项目固定点数后,使用ET200M省钱,还是使用ET200S便宜?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:43:30
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-09 11:23:31的发言:
个人使用ET200S的一点感受,ET200S比ET200M好!价钱就可以作为旁证。
1、ET200S更换IO模块时无需动端子接线,直接拔下换新的即可。
2、ET200S小巧便于携带。
3、ET200S的单片I/O模板的点数少,更换故障模块较经济。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:43:42
quote:以下是引用foxmouse在2009-04-09 09:35:16的发言:
我的单位用过很多次200S了。
感觉好处就是,方便接线。因为很多检测信号都在现场,如果采集到控制柜需要放很多很长的线缆。而每个200S站都可以挂DI.DO.AI.AO.电机(正反)启动器、5.5KW以下的变频器。而这些信号只用从200S站放根DP/PN线缆就能解决。

拆卸也很方便,不过第一次用还是要仔细研究下拆卸。只有把前面的模块用起子别一下才能把后面的模块拔出来。
DI.DO.AI.AO这些模块都需要在上面卡端子,如果模块坏掉拆掉端子换模块就行了。换线都省了,相当方便。

缺点也有,如果采用DP的200s还好点。而PN通信调试就有点麻烦了,据现场调试的工程师说,非常麻烦,调通信要的时间很长。

有个问题,200s电机启动器的接地端子问题。如果每个电机启动器都用配套接地端子感觉很浪费(价格很高,每个端子不考虑并线情况下最少可以接两个电机地线)。如果只用一个接地端子又感觉不协调。毕竟一个200S站有时候会有好几台电机启动器。
看了别公司的解决方案是,使用普通的接地端子连接电机地线。这样会节省不少成本,但是接线会麻烦点。

还有个不得不提的问题。200S后面如果挂了几台大电机(5.5KW以下),那么在第一个电机启动器要进一根电源总线就显得相当困难,做型也很难。不知道现在有没有什么好的解决方案?



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S特点及应用


只看楼主 2009-05-03 23:43:54
quote:以下是引用foxmouse在2009-04-09 09:41:09的发言:
可以肯定的是,200S造价不菲。我们早在06年就用过200S。经过估算,普通电机回路成本大概是300+(西门子系列低压电气),而采用200S一套回路大概是1200左右。这里面的差异是相当明显了。

但是使用子站模式是大势所趋,西门子的PN是工业以太网中最稳定的方式了,虽然贵一点,但是相当稳定。我们用的200S,正常运行中从没有出现过掉站情况。


 