只看楼主 2009-05-03 23:50:09
使用SIMATIC S7-400/300控制器和ET200 系列远程I/O 所构成的基于PROFIBUS-DP或PROFINET现场总线的解决方案,目前已经成为众多工程项目的经典选择。
ET200S是西门子ET200分布式IO系统的重要组成部分,其按位模块化、高度可扩展性的优势使其广泛应用于各种工业控制场合。
或许您已经在使用ET200S,那么您一定在如何接线、如何组态和诊断ET200S站等方面有所体会;也或许您正准备选用ET200S,面临的问题将是ET200S如何选型配置。
在此,就让我们一起交流ET200S应用过程中的实际问题,以加深对此产品的理解和掌握。
您可以畅所欲言,提出自己的需求和疑惑,和众多经验丰富的网友一起寻找解决方案或是优化空间,为今后的工程实践收集重要参考。更多的经验分享可以使我们在工程项目中更好地应用ET200S。
本次讨论主要围绕以下方面展开:
1、ET200S产品选型(ET200 配置工具的应用)
2、ET200S模块的安装和接线
3、ET200S模块的组态和诊断(DP/PN)
关于ET200 配置工具,可以从下载中心编号为22614936的文档给出的地址免费下载。
以下为本次探讨的发帖整理-“ET200S选型及配置工具篇”,查看原始交流内容请点击此处
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=547644&b_id=4&s_id=0&num=12

奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:50:27
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-10 11:57:36的发言:
谁能提供下再配置工具的直接地址,老半天都下不到。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:50:38
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-10 13:39:30的发言:
ET200配置工具最终可在如下地址下载:
http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_76/produkte/weiter1.htm
http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_76/produkte/agb1.htm打开后勾选 I agree, 点OK即可下载


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:50:47
quote:以下是引用鹅卵石在2009-04-10 14:45:40的发言:
还是我自己找到了,http://www.automation.siemens.com/simatic/dp/html_00/produkte/ET200CFGToolV1024withoutprices.zip
可以用快车等工具下载。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:50:54
quote:以下是引用gdw288在2009-04-08 16:11:43的发言:
ET200S还没用过,不过ET200配置工具对于选型蛮好用的

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:03
quote:以下是引用noroad在2009-04-08 17:32:44的发言:
ET200 配置工具没有纠错功能,容易漏配东西,用Simatic高端产品配置工具不会漏配,但是没有ET200 配置工具描述的详细。最好能够接合起来就好了。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:14
quote:以下是引用dinbin在2009-04-17 13:21:22的发言:
et200s定位现在比较特殊,现在很多项目用S7200比较勉强,用S7300成本相对又比较高,因此出现了带CPU的et200s这种东西。但是也是功能比较有限制。如果要增加一些功能就要另外加模块,所以配置下来成本反而不低。SIEMENS不知道什么时候能划清这些系列的界限。另外et200s配置工具还是不错了,对销售作用更大。选型的细节也比较清晰。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:24
quote:以下是引用sunyy在2009-04-09 08:52:02的发言:
ET200S产品选型配置工具也很好用.要是官方报价在上面也有就更好了.可以估算项目成本.

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:33
quote:以下是引用奥特曼打小怪兽在2009-04-10 00:04:28的发言:
下了个配置工具,感觉还不错
可以出一个订货列表,能够看到组态的图形,图形可以导出,可以判断电流是否超限,可以列出可供选择的端子模板和接线方法
犹其看到了电势图,以前老没搞明白A4、A8那些接线端子作什么用,看电势图就知道了,其实都是短接的,有人用过这几个端子吗,以前都没用,都是空着
前面有兄弟说到会漏东西还没看出来


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:42
quote:以下是引用amen2008在2009-04-29 13:48:00的发言:
选型的时候要细心,小件容易漏

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:51:53
quote:以下是引用小豆苗在2009-04-13 12:00:20的发言:
谈到ET200S,我也就通过资料给客户做过配置,最主要就借助“ET200 配置工具”,这个工具非常的实用,电势分配图都有。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:52:01
quote:以下是引用许三多在2009-04-20 08:55:54的发言:
谢谢他山之玉,组态明白了,本人用ET200S不太多,在订货时看选型样本上有很多接线的端子模块,感觉有点晕,请教下有些什么区别,怎么选择?另外有时候订货订的是一个号,来的是另外一个号,可能有一个数字更新了,而项目是按照原来的号组态的,继续用有什么问题吗?

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6089
发帖数: 3970
精华帖: 20
回复:技术专题探讨-ET200S配置与使用-发帖整理之ET200S选型及配置工具


只看楼主 2009-05-03 23:52:17
quote:以下是引用他山之玉在2009-04-21 17:12:14的发言:
quote:以下是引用许三多在2009-04-20 08:55:54的发言:
谢谢他山之玉,组态明白了,本人用ET200S不太多,在订货时看选型样本上有很多接线的端子模块,感觉有点晕,请教下有些什么区别,怎么选择?另外有时候订货订的是一个号,来的是另外一个号,可能有一个数字更新了,而项目是按照原来的号组态的,继续用有什么问题吗?

说说自己的理解
1、你看的样本是下载中心的编号1468的这本吧,其实在上面已经列清楚了哪些电子模块可以用什么样的端子模块,下图就来自于该样本,该图说明了模拟量模板和端子模块的对应关系。

其实端子模板完成的就是电气联接,包括背板总线的联接,说白了就是几根导线,但设计确实精致,连接方便可靠。
对比几类端子模块的名称可以方便的把端子模块作相应分类:
如上面的 TM-E 15S26-A1,分开来看
TM表示Terminal module,即端子模板
E表示Electronic,表示用于电子模板,如果是P表示用于电源模板...
数字15表示15mm宽,如果是30表示30mm宽
S表示螺钉型连接,如果是C表示弹簧连接,N表示快速连接。快速连接不需要拨线。
数字2表示有两列接线点
数字6表示了模块有每列6个接线点的长度
A表示有辅助接线端子AUX1,0表示无辅助端子
最后一个数字1表示模块的AUX1端子可以插接到其左侧的模板,与左侧AUX1模板相连
特殊一点的是用于连接高性能热电偶模块的TM-E15x24-AT
对于电机启动器模块、故障安全模块,在样本中也都有说明,相对来讲,电机启动器模块、故障安全模块与端子模块的搭配比较固定,没有太多组合可选。
如果使用ET200配置工具来选择就会更方便,更直观。
可以参考如下关于端子模块的中文手册:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/25390457

2、西门子产品更新快,可能你下单时正好赶上新产品发布,就给你发新的来了。这种情况下通常可以按照原来的组态即旧的订货号组态使用。
可以参考如下网址
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/31384045



 