只看楼主 2009-06-01 08:38:08
请问840D数控系统全闭环如何设置,速度环有编码器建立,位置环由光栅尺建立。硬件如何连接。西门子有一套挺厚的840D,810D培训资料,分上下册,如何下载啊。

多谢各位
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=556197&b_id=20&s_id=0&num=3

版主

经验值: 38698
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:关于804数控系统的问题


只看楼主 2009-06-01 10:21:05
840D全闭环的设置需首先参数的设定
30130<1>,30240<1>,30200编码器数量,31000<1>,31010<1>
带C型距离码数显尺参数30200=2
30240<1>
31000<1>线型尺直线尺
31010<1>线性尺分隔时段。如直线轴:0.02或0.04。 旋转轴:0.01
31020<1>每转的编码器标志如(直线轴)2048旋转轴36000
31400<1>编码器直接安装在机床上(旋转轴:1)34000此轴带参考点凸块(直线轴和旋转轴:
此外还需进行参考点参数的设置
34060<1>参考点脉冲的最大距离
34080<1>参考点距离
34090<1>参考点偏置
34200<1>回原点方式
距离码时直线和旋转轴:普通尺为34300<1>参考点标志距离(如:直线轴:40或80。旋转轴:30)
34310俩个参考点的间隔(如:直线轴0.04旋转轴0.01)
34320轴编码器运动方向相反(更改显示方向。)
PLC的设定,闭环设置时,要将相应轴的DB..DBX1.6设置1
以上闭环参数与PLC的设置仅供参考。关于培训资料的下载我没听说哪有,你可以到网上去找一下,建议可以参考看一下简明调试手册
西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 132
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:关于804数控系统的问题


只看楼主 2009-06-02 08:58:02
多谢指教,感谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 154
发帖数: 42
精华帖: 0
回复:关于804数控系统的问题


只看楼主 2009-06-02 20:21:44
关于培训资料只有参加培训班才免费发放,没有电子版的,所以也就没地方下载。
资料里绝大部分内容都是简明调试手册与诊断手册上的内容。