只看楼主 2004-03-24 08:01:07
我用的S7软件是V5.2版本的,在硬件组态里找不到没有TP/OP170系列的站。有那位知道者指点一二,不胜感激。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=58055&b_id=5&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 45565
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:请教,在S7里硬件如何组态TP170B?


只看楼主 2004-03-24 14:50:12
不用组态的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8831
发帖数: 1443
精华帖: 16
回复:请教,在S7里硬件如何组态TP170B?


只看楼主 2004-03-25 09:24:33
不用组态的,设置好通讯接口及参数即可。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 107
发帖数: 93
精华帖: 1
回复:请教,在S7里硬件如何组态TP170B?


只看楼主 2004-03-26 12:38:24
STEP7不是通过型号识别HMI的,是通过地址,所以没有TP170。
在netpro中把OP加入PLC的MPI网里,在PROTOOL中变量可以直接引用某些PLC中的变量,还是挺方便的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 153
发帖数: 153
精华帖: 0
回复:请教,在S7里硬件如何组态TP170B?


只看楼主 2005-11-01 17:05:10
设置好地址后自动添加的
 