技术论坛

我在做Telservice 拨号时,老是出现这样的问题》 partner busy 什么原因?第一次用

作者 主题
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
我在做Telservice 拨号时,老是出现这样的问题》 partner busy 什么原因?第一次用
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 2009-09-22 08:33:53
标签:


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=601350&b_id=4&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:我在做Telservice 拨号时,老是出现这样的问题》 partner busy 什么原因?第一次用


只看楼主 只看精华 2009-09-22 08:41:15
第二个问题是TSA 的电源是不是可以用MPI电缆供电,也就是说我直接不用给L+ M加24V电源。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:我在做Telservice 拨号时,老是出现这样的问题》 partner busy 什么原因?第一次用


只看楼主 只看精华 2009-09-23 13:33:46
问题已经解决
1:电话号码输错了。因为电话是用程控机转的,前面加985012599问题解决

2:TSA电源可以从MPI取,L+ M不用单独供电源
 
以下网友喜欢您的帖子:

  