技术论坛

WinCC与PLC通信状态的显示.

作者 主题
游侠

经验值: 337
发帖数: 162
精华帖: 0
主题:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 楼主 2009-10-12 12:33:49
在WinCC画面应该如何显示WinCC与PLC的通信状态(连接或未连接)以及驱动名称(PLCSIM或CP5611).
youli
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=608320&b_id=4&s_id=0&num=5

侠士

经验值: 1759
发帖数: 1423
精华帖: 3
回复:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 1楼 2009-10-13 10:59:28
通信状态有的可以直接读,有的需要通过诊断的方式给出,wincc 与PLC就不知道怎么读上来了,不行的话你可以做一个“心跳”程序,就是每秒(或其他时间)自加,放在上位机上显示,并且把上位机上的显示读回来做比较,若值在变化则通信正常,若数值没有变化则通信 中断
只会用S7-200PLC!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 2楼 2009-10-13 14:41:03
可以做两个显示灯
1,显示字样“PLC连接”,显示灯对应变量M1.1
当连接上时(M1.1=1)亮 绿灯
2,显示字样“PLC未连接”,显示灯对应变量M1.2 ,
当未连接时(M1.2=1)亮 红灯
3,在PLC程序OB1里面写:
AN M1.0
S M1.1
R M1.2
OB100里面写:
L 0
T MB1
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 175
发帖数: 125
精华帖: 0
回复:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 3楼 2009-11-10 22:22:50
不用这么麻烦,WINCC自带的工具里面有一个channel diagnosis工具,如果wincc与PLC通信正常,则显示绿色。操作方法:开始——程序——SIMATIC——WINCC——TOOLS——channel diagnosis
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2124
发帖数: 947
精华帖: 2
回复:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 4楼 2009-11-11 06:04:46
quote:以下是引用拥爱听海在2009-11-10 22:22:50的发言:
不用这么麻烦,WINCC自带的工具里面有一个channel diagnosis工具,如果wincc与PLC通信正常,则显示绿色。操作方法:开始——程序——SIMATIC——WINCC——TOOLS——channel diagnosis

谢谢楼主的提示,正在使用WINCC组态,可以实践一下


细节决定成败
细节决定成败
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 755
发帖数: 447
精华帖: 0
回复:WinCC与PLC通信状态的显示.


只看楼主 5楼 2009-12-07 13:22:18
学习了。
活到老,学到老!
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
WinCC与PLC通信状态的显示.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。