主题:我最近用S7-300与ACS800通讯实验,有不明白的地方


只看楼主 楼主 2009-12-03 14:56:48
在发言之前,夸一下西门子的论坛,至少其他几个品牌的论坛里是最热闹的,别的品牌现在有问题无处请教,只得在这里讨论一下
我用S7-300与ACS800进行DP通讯,显示用SFC14,15连通讯倒是联上了,可按西门子的方法建了DB块,送控制字给第一个,速度给定给第二个字就不行
后来改用PQW来传送就可以了,这有什么不一样吗?为什么不能用DB块呢,这是西门子内部的数据形式吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=627661&b_id=4&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 925
发帖数: 425
精华帖: 3
回复:我最近用S7-300与ACS800通讯实验,有不明白的地方


只看楼主 1楼 2009-12-03 16:20:46
可以不用db块,区别是数据一致性无法用pqw的方式得到保证。我觉得不用sfc14,15会好些。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 758
发帖数: 555
精华帖: 0
回复:我最近用S7-300与ACS800通讯实验,有不明白的地方


只看楼主 2楼 2009-12-04 20:34:07
RPBA有一个模块手册,里面有ACS800和550关于PROFIBUS DP的设置项,检查全部符合否?PQ当然可以用了,不过项目大了数据不好引用了,否则一改全改,设置对了就可以给CW,REF了