技术论坛

高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系?

作者 主题
侠客

经验值: 921
发帖数: 361
精华帖: 0
主题:高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系?


只看楼主 楼主 2009-12-18 10:38:32
高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系??比方说编码器是1000P/r,用20K的口输入,1X,那么最高速是20000*60/1000=1200RPM。 如用4X那么最高速是1200RPM?还是20000*60/4000=300RPM ?
恋”是个很强悍的字,它的上半部取自“变态”的“变”,而下半部取自“变态”的“态”。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=633346&b_id=3&s_id=0&num=4

奇侠

经验值: 6545
发帖数: 767
精华帖: 3
回复:高速计数器的硬件输入口频率与是否1X OR 4X 有没有关系?


只看楼主 1楼 2009-12-18 12:58:47
高速计数器选1X或4X不一样,在编程手册的123页有操作实例,可以比较一下
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 921
发帖数: 361
精华帖: 0
回复:高速计数器的硬件输入口频率与是否1X OR 4X 有没有关系?


只看楼主 楼主 3楼 2009-12-21 08:09:39
顶起,别沉。个人判断是300RPM 。
恋”是个很强悍的字,它的上半部取自“变态”的“变”,而下半部取自“变态”的“态”。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 921
发帖数: 361
精华帖: 0
回复:高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系?


只看楼主 楼主 4楼 2009-12-21 15:29:37
还是有点疑惑,高手指点一下啊!
恋”是个很强悍的字,它的上半部取自“变态”的“变”,而下半部取自“变态”的“态”。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 921
发帖数: 361
精华帖: 0
回复:高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系?


只看楼主 楼主 5楼 2009-12-24 14:33:20
查阅了大量资料,确认为300RPM ,4X时200是对AB相脉冲的上升沿及下降沿进行计数的。
恋”是个很强悍的字,它的上半部取自“变态”的“变”,而下半部取自“变态”的“态”。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
高速计数器的硬件输入口频率与是编程时是否选择1X OR 4X 有没有关系?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示