技术论坛

s7-300计数

作者 主题
游侠

经验值: 400
发帖数: 121
精华帖: 0
s7-300计数


只看楼主 2004-04-30 16:42:17
配置: cpu314+omron编码器+2k电阻+fm350-1
从编码器到配电柜用的是屏蔽线,从电柜内端子排到plc没用屏蔽线
发现计数值有丢失现象,使电机实际行程向后移动.我不知到底是什么原因造成的.
请大家帮我想想办法.先谢谢.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=64555&b_id=4&s_id=0&num=5

版主

经验值: 76166
发帖数: 19135
精华帖: 378
回复:s7-300计数


只看楼主 2004-05-01 13:54:00
机械安装有没有问题?
有齿隙,造成正反向运动后,机械位置偏移。
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 400
发帖数: 121
精华帖: 0
回复:s7-300计数


只看楼主 2004-05-01 17:15:09
班主,会不会出现在编码器,程序,或屏蔽不好造成的呢.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55277
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:s7-300计数


只看楼主 2004-05-01 17:23:02
如果你用的是集电极开路的编码器,有可能是幅值太小造成,可试提高幅值,并注意最好编码器的供电电源与FM350-1共地。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 204
发帖数: 191
精华帖: 0
回复:s7-300计数


只看楼主 2004-05-01 21:18:04
电阻值的大小也有关系
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 400
发帖数: 121
精华帖: 0
回复:s7-300计数


只看楼主 2004-05-02 08:48:09
老兵怎样提高幅值?
电阻值是代理商告诉的,而且原来使用s200时也使用2k电阻效果很好,这是我第一次使用300,总怕程序是不是有问题.
编码器 500p/r
电机转速 200r/m
 
以下网友喜欢您的帖子:

  