技术论坛

速度反馈

作者 主题
游士

经验值: 278
发帖数: 104
精华帖: 0
主题:速度反馈


只看楼主 楼主 2010-01-28 16:21:30
带速度反馈编码器的变频器,它的速度值再通过通讯口读到PLC中,怎么读?在PLC中速度值与编码器读出的速度值差别是什么?怎么样控制变频器的速度保持在一个恒定值上?谢谢1
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=651642&b_id=10&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 684
发帖数: 311
精华帖: 4
回复:速度反馈


只看楼主 1楼 2010-01-29 09:40:08
不知所云啊,“速度值再通过通讯口读到PLC中”是指什么?带速度反馈编码器的变频器驱动电机时其速度是有编码器提供的,这个速度是反馈到变频器中的(当然也可以直接到PLC中,然后通过高速口再到变频器)如果以通讯的方式读取变频器中的速度反馈值,这个值其实就是编码器读出的速度值,说不上差值问题。要说差值其实是变频器给定速度与实际速度(编码器反馈值)之间的差值,带速度反馈编码器的变频器其实质就是控制该差值,不知道你的理解是什么?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:速度反馈


只看楼主 2楼 2010-01-29 12:11:28
编码器“测出”的实际频率在参数r0061中。你可以把它互联到P2051的某个PZD上。当然,变频器隐含了数值转换,PLC读到的是以P2000为100%基准的百分比数值。同样,你通过PZD的给定也是百分比数值。
控制方式你可以选择变频器自己做VC控制。也可以通过PLC编程作PID控制。根据你自己所愿。
要使速度保持稳定,就调整增益和积分项。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页