只看楼主 楼主 2010-07-19 14:45:58
关于漏电保护的两个小问题
1给电机供电的空开必须用带漏电的么?有没有相关的标准啊?
2如果电机外壳接地,给此电机的空开必须用带漏电的么?
3如果好多个电机都是从一个大空开供电,是每个电机的空开都加漏电还是在他们上一级的总控开上加漏电?
请各位不吝赐教!
学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=712775&b_id=24&s_id=0&num=16

侠客

经验值: 812
发帖数: 642
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 1楼 2010-07-19 16:54:45
没必要一定加
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4615
发帖数: 984
精华帖: 6
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 2楼 2010-07-19 20:58:53
根据应用场合吧,若是与人体用直接接触的设备,除了地线必须可靠外,建议还是装漏电保护器。
只要努力,生活可以更美的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 3楼 2010-07-20 08:39:30
一般情况下没有必要加漏电开关,加漏电开关也是加100MA的漏电开关,对人触电保护基本上起不到作用,但是对于电机外壳必须做保护接地工作。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 439
发帖数: 190
精华帖: 1
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 4楼 2010-07-21 09:31:57
一般外壳接地就可以了
美哉德乎!姚姚者乎
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2356
发帖数: 460
精华帖: 2
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 5楼 2010-07-21 13:49:27
安装漏电保护后,维护起来比较麻烦。跳闸次数会增加。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 159
发帖数: 75
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 6楼 2010-07-21 22:34:22
没见过电机用漏保的,接地是要的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 271
发帖数: 138
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 楼主 7楼 2010-07-22 11:48:21
多谢各位回答,小弟受益匪浅!
学无止境!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3389
发帖数: 1245
精华帖: 1
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 8楼 2010-07-23 14:42:59
主要是接地系统要可靠,漏电开关的可靠性也不是很高,在实际使用中误报警的概率也不小啊。
逆水行舟,不进则退
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 351
发帖数: 191
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 9楼 2010-10-02 17:51:04
我就见插座都是漏电保护 电机好像还没见过
身心安处为吾土,岂限长安与洛阳
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 261
发帖数: 72
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 10楼 2010-10-06 11:47:25
没见过电机用漏保的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1093
发帖数: 351
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 11楼 2010-10-06 13:51:29
必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所
  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
  (4) 暂设临时用电的电器设备;
  (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
  (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
  (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
  (8) 安装在水中的供电线路和设备;
  (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
  (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 132
发帖数: 124
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 12楼 2010-10-12 10:47:49
电机外壳搞一个接地线就可以了。
好好学习 天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 794
发帖数: 278
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 13楼 2010-10-12 21:17:41
加一个适当的空开就行,为安全起见也可以装一个漏电式空开.
工业自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3389
发帖数: 1245
精华帖: 1
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 14楼 2010-10-13 21:07:01
如果是移动用电,且现场条件不是很理想的话还是装漏保保护一下为好,不怕一万只怕万一啊。
如果是固定用电,且人员防护和电机接地都比较可靠的话,漏保就不必了。毕竟漏保容易出现误跳。特别是变频电机,更不能加漏保。
逆水行舟,不进则退
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3339
发帖数: 148
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 15楼 2010-11-13 16:07:30
没有必要加漏电开关,但接地系统要可靠.
学习每一天!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 636
发帖数: 369
精华帖: 0
回复:关于电机漏电保护


只看楼主 16楼 2010-11-13 16:09:27
觉得还是接漏电保护来的安全!