只看楼主 2010-07-23 10:16:22
quote:以下是引用开不了口在2010-07-23 09:48:37的发言:
我把I0.2 无法写成PI0.2啊

要是用OB,用哪个OB

对这个我想当然了···确实是不能写PI0.2,PI,PQ区不能直接按位读取 写入
313C集成的所有DI点都可以设置硬件中断,OB40··双击集成的DI插槽勾选使能硬件中断。




那我按字读是没有问题的咯?
我想把I0.5接的接近开关,用于硬件中断,让它电机快速停止,是不是只要勾DI24/DO16属性输入的5 下面框中勾上上升沿就可以了?
不会的还太多