技术论坛

如何理解通道关联值

作者 主题
游士

经验值: 193
发帖数: 70
精华帖: 0
主题:如何理解通道关联值


只看楼主 楼主 2010-10-06 22:39:22
ALARM_8P中的通道关联值如何理解。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=741560&b_id=6&s_id=0&num=2

游士

经验值: 193
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:如何理解通道关联值


只看楼主 楼主 1楼 2010-10-06 23:12:23
仔细看了相关的说明,对于关联值的理解如下,不知是否正确,请各位指教:
通道的关联值(所定义的报警的过程值)连接到A_SD_X点上,这个值如果在消息中进行了组态,当报警是可以在OS报警消息中显示报警当时的值。
但是对于每个通道可组10个关联值,如何理解,请指教。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1429
发帖数: 896
精华帖: 5
回复:如何理解通道关联值


只看楼主 2楼 2010-10-11 16:36:58
关联值可以在消息中组态并且在上位机显示,属于功能扩展,你的理解差不多,实际上诸如VALVE,MOTOR之类的也有关联值,也可以组态消息中显示关联值的,因为他们里面也是用ALARM_8P
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780