只看楼主 楼主 2010-12-05 14:08:23
各位好,s7-300PLC以前程序运行几年一直执行好好的,最近经常报OB121,程序没有修改过,重新下载程序后也一样。

Area length error when writing
Global DB, double-word access, Access address: 63858
FC number: 139
Module address: 70
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event


请问Module address代表的是站号吗?我硬件及硬件配置中都没有70号站。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=772707&b_id=4&s_id=0&num=10

侠客

经验值: 982
发帖数: 436
精华帖: 1
回复:OB121故障求解


只看楼主 1楼 2010-12-05 16:03:00
删掉OB121,cpu停止后在线查看cpu属性的stack选项页
不以物喜,不以己悲. Good Good Study Day Day Up
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 26322
发帖数: 5838
精华帖: 5
回复:OB121故障求解


只看楼主 2楼 2010-12-05 19:30:55
Module address代表的是站号.
天天学习,天天进步.
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3118
发帖数: 529
精华帖: 4
回复:OB121故障求解


只看楼主 楼主 3楼 2010-12-06 11:34:40
quote:以下是引用liuliusheng在2010-12-05 19:30:55的发言:
Module address代表的是站号.


我的硬件及硬件配置中都没有70号站啊。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 23
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:OB121故障求解


只看楼主 4楼 2010-12-07 21:12:01
FC139,做程序了嘛?如果有的话,可以把其删除,在试着下载一下,这样可以判断是否是,因为你FC139的问题,而引起的。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1950
发帖数: 247
精华帖: 0
回复:OB121故障求解


只看楼主 5楼 2010-12-08 09:05:34
还是试着以(学而时学之)的方法看看吧,FC139程序执行错误引起的
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3118
发帖数: 529
精华帖: 4
回复:OB121故障求解


只看楼主 楼主 6楼 2010-12-08 23:03:39
原因已经找到,是一个DB块内的数据出现异常引起。但是Module address: 70是何故出现仍然费解
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1279
发帖数: 850
精华帖: 1
回复:OB121故障求解


只看楼主 7楼 2010-12-11 09:55:43
有时候PLC报错就是这样的,不知道就会报错让人费解的错误代码,到头来还是小问题引起的
止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 16
发帖数: 19
精华帖: 0
回复:OB121故障求解


只看楼主 8楼 2011-01-10 15:15:32
很奇怪的一个问题。
么有碰到过。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 120
发帖数: 162
精华帖: 0
回复:OB121故障求解


只看楼主 9楼 2011-01-10 15:21:35
有时候PLC报错就是这样的,不知道就会报错让人费解的错误代码,到头来还是小问题引起的


fairyland
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3118
发帖数: 529
精华帖: 4
回复:OB121故障求解


只看楼主 楼主 10楼 2011-01-14 20:35:05
最后把工控电脑换掉了,到现在一直运转正常,没有再次出现过该问题。
 