技术论坛

Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?

作者 主题
侠士

经验值: 1489
发帖数: 363
精华帖: 3
主题:Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?


只看楼主 楼主 2011-01-25 10:29:28
比如一共有5个位置点,有可能需要在人机界面上修改位置点和速度什么的。看资料有用110的,也有111的,还有105的,有没有用过的大侠指点下?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=796892&b_id=47&s_id=0&num=3

侠士

经验值: 1112
发帖数: 614
精华帖: 5
回复:Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?


只看楼主 1楼 2011-01-28 16:48:37
在HW config里,硬件目录Profibus DP--SINAMICS--SINAMICS S120--SINAMICS S120 CU320
即可。

用SIMOTION的话,用105或106报文。

用PLC的话,用110或111。需要激活基本定位功能。

A0088 应用文档 S120的基本定位功能
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0088
A0449 应用文档 S120 通过 111 报文来实现 Basic Position 功能
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0449
A0318 应用文档 Sinamics S120 通讯功能介绍
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0318
A0078 应用文档 SINAMICS Profidrive 入门介绍 / 报文结构介绍
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=A0078
http://lvqd.blog.163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1489
发帖数: 363
精华帖: 3
回复:Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?


只看楼主 楼主 2楼 2011-01-30 08:28:05
非常详尽,感谢!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2732
发帖数: 354
精华帖: 2
回复:Scout安装文件中哪个GSD是S120的?走位置的话用哪个报文比较好?


只看楼主 3楼 2011-02-25 11:03:54
一般使用110就可以了,我做的大多数是110,也有111的
 