每天的工作中都会遇到各种各样、形形色色的CASE,随着时间的累积,什么样的问题都可能碰见。对于貌似无法解释的问题,一定要保持清醒的头脑,否则自己也会陷入思维的盲区。前段时间一位客户的问题就真是让人相当的无言以对。

客户:我调用FC105,在IN的管脚上只要写入PIW后下载,CPU的SF灯就亮,CPU也停机,这是为什么?
我:(这问题真是简单!肯定没有组态此地址,一般热线上遇到的类似问题都是这个原因。)那这个PIW地址在硬件组态中是否有配置?
客户:有,当然有!我自己定义的地址。
我:(难道地址超出?很有可能,也是常见的问题之一嘛。)那您的地址是多少?CPU的型号是?
客户:315-2DP,我用的PIW400。
我:这不会有地址超出的问题了(思考中)。
客户:我还把所有的程序都清空了,就只调用FC105,在符号表中将PIW400改成INT,默认是WORD,是否有用呢?
我:(这两者间也没啥关系啊)是否在符号表里定义与您这个问题无关的,直接使用PIW就可以。
客户:我也试过了不在符号表中定义直接用,依然的出错。
我:(还能有什么原因呢,块调错了不成?系统库里可不止一个FC105呢)那您是从哪儿调出的FC105呢?
客户:库——标准库——TI-S7 下面的FC105
(很正确啊!又确认了一次,的确没有问题)
客户:对了,我换成MW100,就正常了。
我:(嗯,看来问题还是在PIW地址上)那您换个地址试试?(也许CPU对那地址过敏?)
客户打断:我刚删了符号表,下载下去后还是报错!
我:那咱们看看诊断缓冲区怎么提示?(我到要看看CPU要说出个啥名堂来)
客户:怎么看诊断缓冲区?
……
指导客户使用诊断缓冲区(此处略去N字)
……
客户:CPU说有I/O访问错误
我:(也组态了,地址也没超,CPU怎么还访问出错呢?对了,难道是老款CPU,地址范围小)您的CPU具体订货号是什么?
客户:订货号?是2AG10的
我:(刚看的是2AH14的,虽然印象中2AG10的也不会超出,但保险起见,还是重新确认一下)我再给您看看……的确没有超出使用范围。
客户:应该不是范围的问题,我改成PIW100也错。
我:(这CPU还真是六亲不认啊)那您在硬件中模块的配置地址也改成100了?
客户:现在没有。
我:这个……那肯定会出错啊!您先改成100后再实验。
客户边改边聊:您说会不会是软件的问题呢?
我:(我倒是想推说是软件的问题呢,但,这也太不靠谱了。地址没问题,下载没问题,更不会是程序的问题,还会有什么原因呢??我想!我想!我想想想!)这个不应该是软件的问题。
客户:因为我的STEP7是在网上下的,14天授权,有关系么?
我:(原来还是个盗版哦……)这也无关的,软件不会自己出类似的问题。(想想还有什么没有了解清楚的,对了,模块的位置!这个也应该明确一下。)您的模块是挂在主机架上的么?
客户:不是的,
(难道是从站?)
客户:在扩展机架上!
我:那也算是中央机架的配置(没啥特殊的啊,真是快走投无路了,眼下只能让客户先改改地址),您地址改好了么?我们再下载下去看看。
客户:马上就好。恩,对了,我模块并没有实际的挂上去,这有没有关系?没有的吧?
我:啊!?……这个……(您不是一直说都下载到了CPU中,模块地址都配置好了么,原来连模块都没有呢。)没有实际的模块,当CPU去访问相应I/O地址的时候,由于实际I/O并不存在,当然会报错且SF灯会亮!
客户:原来如此!

看来有的时候真得尽量的发散自己的思维,想到一切有可能的方面,对于客户的问题描述一定要多问清楚,明白现场的实际情况具体是如何。对于这个CASE,如何最初就能咨询是否有实际的模块那就迎刃而解。但在听到客户说已经下载到CPU中后,习惯性的思维自然就认为有实际的硬件了,造成后来差点走入死胡同,看来还需要多多积累各方面的经验啊!

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=836024&b_id=4&s_id=0&num=11

侠士

经验值: 1741
发帖数: 328
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 1楼 2011-04-25 18:17:51
没有实际的模块,当CPU去访问相应I/O地址的时候,由于实际I/O并不存在,当然会报错且SF灯会亮!
这句话很好。


学无止境!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13058
发帖数: 4961
精华帖: 81
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 2楼 2011-04-26 10:11:35
技术支持真辛苦啊!
对于检查排除故障诊断缓冲区很重要。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 829
发帖数: 330
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 3楼 2011-04-29 12:55:05
来有的时候真得尽量的发散自己的思维,想到一切有可能的方面,对于客户的问题描述一定要多问清楚,明白现场的实际情况具体是如何。
天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 4楼 2011-05-01 08:08:51
这种情况很难缠啊,没有硬件就想做出带硬件的事情,无语了。。。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4097
发帖数: 665
精华帖: 6
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 5楼 2011-05-01 08:16:44
这种情况很难缠啊,没有硬件就想做出带硬件的事情,无语了。。。遇到这样一个客户,说PC跟PLC通讯不上,说驱动也装好了,通讯线也连好了,可就是提示超时。没办法就给远程测试了,确实无法通讯,随口问客户:你把PLC上电了吗?客户来了句:怎么上电啊!我彻底被击垮了,一直没上电就试验通讯。。。。

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3904
发帖数: 370
精华帖: 1
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 6楼 2011-05-01 20:46:16
描述问题要清晰,感觉这是要引以为戒的
无法改变之前,努力改变之后
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 29
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 7楼 2011-05-06 23:12:07
很好很强大,记得上个月刚刚玩PLC的时候,胡乱删除,结果进不去了!后来想想自己多么的可笑啊!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 242
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 8楼 2011-05-28 08:38:22
这个有点意思~~学习了~~希望自己不会犯类似的错误~~
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 141
发帖数: 42
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 10楼 2011-07-21 08:31:01
。。。。。
竟然出这种问题......
真惊了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 421
发帖数: 288
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 11楼 2011-08-04 14:41:17
我想抽这家伙。。。。啊哈
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4370
发帖数: 1050
精华帖: 17
回复:来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误


只看楼主 12楼 2012-01-13 14:29:48
哈哈,是的,这个现场的问题多,反应问题要全面,一种问题多种原因造成,所要排除
学无止境
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
来自西门子技术支持热线的故事:FC105输入管脚错误
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。