技术论坛

地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?

作者 主题
新手

经验值: 35
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 楼主 2011-06-30 14:30:10

自己选择的路,跪着也要走完
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=865163&b_id=24&s_id=0&num=22

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 1楼 2011-06-30 16:15:24
正常情况下零线为相线一半及以上,接地线可以比零线小一个等级。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4831
发帖数: 1115
精华帖: 2
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 2楼 2011-07-01 09:20:29
按GB7251.1
N线的选择:
相线S≤10平方时N线=相线;
S>10平方时N线=相线/2,且不<10平方;
PE线的选择:
S≤16平方时PE线=相线;

16
35
400 S>800平方时PE线=S/4;




提侠
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1974
发帖数: 652
精华帖: 4
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 3楼 2011-07-01 17:02:47
单相供电时,2 条线一样大小。
三相五线制时地线中性线降一级
你可以拿一段电缆对照一下就知了
学习再学习活到老学到老 http://lytea365.blog.163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2741
发帖数: 1117
精华帖: 1
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 4楼 2011-07-02 05:36:24
一般地线是相线的一般就可以。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
hjg
至圣

经验值: 13731
发帖数: 1436
精华帖: 1
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 5楼 2011-07-02 16:55:37
地线取相线的一半,零线取小一档的,
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 6楼 2011-07-02 20:24:14
单相电的火线和零线用一样的,进线三相四线中的零线规定不能小于火线的1/2,三相负载平均分配.
The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 7楼 2011-07-02 20:27:16
接地线选择合适,应符合以下条件和要求:
  (1)截面积。接地线的作用是保持工作设备的等地电位。它的截面积必须满足短路电流的要求,且最小不得小于25mm2(按铜材料要求)。要使接地线通过高达数十千安的短路电流,而且该短路电流所产生的电压降不大于规定的安全电压值,就必须使它的阻抗值很小,因此就得选择截面积足够大的导电性能良好的金属材料线。

  (2)满足短路电流热容量的要求。热容量要经计算确定。发生短路时,通过短路接地线应及早作用于断路器跳闸。在断路器未跳闸或拒绝动作时,短路电流在接地线中产生的热量应不致于将它熔断。否则,工作地段将失去保护而使事故扩大。

  (3)接地线必须具有足够的柔韧性和机械耐拉强度,耐磨,不易锈蚀。电力生产和电力工程上一般都选用多股软裸红铜线来制作接地线。

  


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 8楼 2011-07-03 08:50:18
[quote]以下是引用nnnn1234在2011-07-02 20:27:16的发言:
你的说法是针对于高压配电来说,电房出线,你普通电压电机如5.5KW,你配的接地线不可能大于或等于25平方。

  


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7917
发帖数: 3597
精华帖: 25
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 9楼 2011-07-05 09:41:48
一般地线是相线的一半,正常时N线电流很小的,主要是三相不平衡时将流过较大的电流。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1051
发帖数: 517
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 10楼 2011-07-06 21:54:02
quote:以下是引用HUANGZE75在2011-06-30 16:15:24的发言:
正常情况下零线为相线一半及以上,接地线可以比零线小一个等级。
这方法比较挺简单.实用的。
学海无涯苦作舟
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 301
发帖数: 217
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 11楼 2011-07-11 14:57:46
一般地线是相线的一半.
Find something you're passionate about and keep tremendously interested in it
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 26
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 12楼 2011-07-11 19:02:18
小于16的为5芯同样。16-35选为16,
35以上为1/2。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 486
发帖数: 271
精华帖: 1
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 13楼 2011-07-13 08:30:49
我平时选择的原则是看负载类型,如果三相设备多,单相设备少则选择3+2类型

如果单相设备多,则选择4+1类型。

现在一般电缆中零 地线的线径都是比主线径小一个等级。

比如3*16+2*10,即3+2.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2550
发帖数: 273
精华帖: 2
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 14楼 2011-07-13 10:22:04
配电系统中,地线(PE)和零线(N)是两个不同的概念。对于零线而言,在三相平衡状态下,矢量和为零,零线中电流为零,当然实际工作中三相平衡状态很罕见,此时零线中就有电流流过,所以一般零线截面取相线的一半左右就够了,特殊情况下也有取和相线截面相同的。对于地线而言则主要考虑配电系统短路电流及接地可靠性来选取截面,所以不能一概而论。最后还要说明的是零线、地线都有最小截面的要求。


根据JGJ/T 16-1992《民用建筑电气设计规范》:
当相线截面≤16mm2,PE(接地)线与相线等径。
当相线截面>16mm2,且≤35mm2,PE(接地)线最小截面为16mm2。
当相线截面>35mm2,PE(接地)线最小截面为相线截面的1/2。
梅花香自苦寒来
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 654
发帖数: 519
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 15楼 2011-07-26 09:25:08
如果是成品电缆的话 里面的线径都是固定好了的
有目标才有将来
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 63
发帖数: 55
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 16楼 2011-07-26 13:52:36
零线是一半 地线是零线80百分之
要做就做到最好
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2164
发帖数: 824
精华帖: 3
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 17楼 2011-08-03 14:38:04
quote:以下是引用提侠在2011-07-01 09:20:29的发言:
按GB7251.1
N线的选择:
相线S≤10平方时N线=相线;
S>10平方时N线=相线/2,且不<10平方;
PE线的选择:
S≤16平方时PE线=相线;

16
35
400 S>800平方时PE线=S/4;





支持2楼得说法,按国标选。但也不是绝对的,有时也要具体问题具体分析。
活到老学到老
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 994
发帖数: 374
精华帖: 0
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 18楼 2011-08-07 19:08:41
我们一般用多芯线,里面都固定好了。
知其然知其所以然
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3389
发帖数: 1245
精华帖: 1
回复:地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?


只看楼主 19楼 2011-08-07 20:41:45
正常情况下零线为相线一半及以上,接地线可以比零线小一个等级。
逆水行舟,不进则退
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
地线、零线如何选线径,正常按三相电线的百分之多少选?