技术论坛

关于直流24V电源输出端0V是否连接问题

作者 主题
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
主题:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题
推荐帖


只看楼主 楼主 2011-08-04 11:47:55
我现在设计的一个控制,使用了滤波直流电源和无滤波直流电源,他们的OV端是否应该连接起来,我以前用武滤波电源的时候都是直接连在一起的,不知道现在怎么设计,连在一起是否对滤波效果有影响啊?
我爱自动化
推荐帖推荐理由: 常见的用法误区,电源隔离是必需的,同一系统中也不建议使用多电源,大部分开关也都是带滤波的! (推荐人:月雨风云)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=883441&b_id=24&s_id=0&num=18

侠圣

经验值: 2164
发帖数: 824
精华帖: 3
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 1楼 2011-08-04 12:00:15
我觉得也应该接在一起。既然在一起使用,即使是滤波的也该等电位。
活到老学到老
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 2楼 2011-08-04 16:12:18
建议不要连接在一起,如果滤波使用在高档设备使用,一个不滤波在普通设备使用。防止干扰等情况发生。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4831
发帖数: 1115
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 3楼 2011-08-05 08:48:05
同意2楼的观点。
提侠
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 4楼 2011-08-05 09:03:50
quote:以下是引用HUANGZE75在2011-08-04 16:12:18的发言:
建议不要连接在一起,如果滤波使用在高档设备使用,一个不滤波在普通设备使用。防止干扰等情况发生。



谢谢大侠的建议,我的滤波电源都是给通信器件供电的,所以才比较犹豫的,出发点就是为了抗防干扰的。
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 5楼 2011-08-05 09:04:42
quote:以下是引用岩松在2011-08-04 12:00:15的发言:
我觉得也应该接在一起。既然在一起使用,即使是滤波的也该等电位。


请问大侠,如果接在一起的话,是否对抗干扰有不利的影响?
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 994
发帖数: 374
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 6楼 2011-08-05 20:50:14
还是不要一起用了,可能会有意外发生。
知其然知其所以然
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2516
发帖数: 586
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 7楼 2011-08-06 01:29:11
我认为不能接在一起。
厚德载物 天地有容
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 8楼 2011-08-06 14:13:19
quote:以下是引用渔饵在2011-08-05 20:50:14的发言:
还是不要一起用了,可能会有意外发生。



这会有什么意外发生啊,只是可能存在潜在的不利于滤波因素吧
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 374
发帖数: 170
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 9楼 2011-08-06 17:18:55
应该可以连接在一起,工零点.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 10楼 2011-08-07 11:50:27
电源滤波的零电势点与非滤波电源的零电势点理论上应该是等电位的,不知道电源的滤波与否,与零电位点0V到底有何关系啊,希望有大侠能给解释一下,谢谢!
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 27
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 11楼 2011-08-07 13:49:20
可以连接在一起,没问题的
什么是真理,真理是要通过无数次的推敲的!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 358
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 12楼 2011-08-07 18:42:05
难道你不能测一下吗?检测一下结果
有梦想就会有成功
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3389
发帖数: 1245
精华帖: 1
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 13楼 2011-08-07 20:43:36
如果给一个系统用,建议还是把0伏线并在一起,可以消除电压叠加现象。
逆水行舟,不进则退
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 36
发帖数: 27
精华帖: 0
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 14楼 2011-08-08 12:47:41
为了安全起见,最好是不要一起用了,有可能会有意外发生。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 15楼 2011-08-12 15:22:44
quote:以下是引用feitu2011在2011-08-07 18:42:05的发言:
难道你不能测一下吗?检测一下结果



大哥,现在还是设计阶段呢。。。
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 16楼 2011-08-12 15:23:31
quote:以下是引用宜成环保在2011-08-07 20:43:36的发言:
如果给一个系统用,建议还是把0伏线并在一起,可以消除电压叠加现象。



大侠说的有道理,电源供货商也是这么说的,谢了
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 17楼 2011-08-12 17:02:08
quote:以下是引用夜来香在2011-08-12 15:23:31的发言:
quote:以下是引用宜成环保在2011-08-07 20:43:36的发言:
如果给一个系统用,建议还是把0伏线并在一起,可以消除电压叠加现象。

建议再将OV接地。


大侠说的有道理,电源供货商也是这么说的,谢了

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5763
发帖数: 1383
精华帖: 2
回复:关于直流24V电源输出端0V是否连接问题


只看楼主 楼主 18楼 2011-08-17 10:41:31
quote:以下是引用HUANGZE75在2011-08-12 17:02:08的发言:
quote:以下是引用夜来香在2011-08-12 15:23:31的发言:
quote:以下是引用宜成环保在2011-08-07 20:43:36的发言:
如果给一个系统用,建议还是把0伏线并在一起,可以消除电压叠加现象。

建议再将OV接地。


大侠说的有道理,电源供货商也是这么说的,谢了





请问大侠,为什么要将0V接地啊?
我爱自动化
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
关于直流24V电源输出端0V是否连接问题
您收到0封站内信:
×
×