技术论坛

回复:应用探讨——STEP 7 PLCSIM功能和使用技巧探讨

作者 主题
侠客

经验值: 846
发帖数: 152
精华帖: 9
回复:应用探讨——STEP 7 PLCSIM功能和使用技巧探讨
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 2011-08-29 09:02:14
PLCSIM实用实例(上位机在没有PLC硬件的情况啥调试。以组态王为例)
参考步骤如下:
1、设置硬件连接驱动
打开组态王,新建一个工程,打开工程流览器单击设备>>新建
选择PLC>>西门子>>S7-300/400(MPI)>>Prodave6IE
选择下一步>>输入设备名称为PLC300>>下一步>>选择COM1
连接地址格式 A.B (A为PLC的MPI地址,B为PLC的CPU所在的插槽号)
我们在PLC硬件组态里面设MPI地址为2,CPU所在的插槽号也为2所以地址应为:2.2
点击下一步>>尝试恢复间隔30秒 最长恢复时间1
2.、在组态王中新建一个I/O变量连接到PLC
打开工程流览器选择数据词典,新建一个变量,
变量名为:开关按钮
变量类型:I/O离散
连接设备:PLC300 (第1步建好的设备)
寄存器:M0.1
数据类型:bit
3、打开STEP7
选择菜单栏上的Option>>Set PC/PG Interface
选择PLCSIM(MPI)单击确定
把MPI地址设为2
4、在组态王画面中做一个测试画面(如按钮什么的),测试变量!
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
生活就是不断寻找你想要的东西
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=896648&b_id=4&s_id=0&num=0