只看楼主 楼主 2011-09-20 16:29:02
按照大侠“纯属虚构”的提议,最近把一些比较经典的话题再拿出来晒一晒
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=892603&s_id=0&num=13#anch

下面是阀门定位器部分,大家补充:
(1)分享:阀门定位器初始化前的准备工作
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=765766

(2)分享:阀门定位器手动状态下,按+键时Y1出气口的出气量反而减少?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=725033

(3)【请教】关于西门子智能定位器的疑问汇总
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=691283

(4)西门子阀门定位器第7、38项之参数现场如何应用
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=612270

(5)阀门定位器反馈杆长度如何确定
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=441152

(6)什么情况下需要增加气动放大器装置
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=448261

(7)阀门定位器专题讨论
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=436055

(8)阀门定位器故障诊断-专贴(推荐指数5)
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=310931

(9)SIPART PS2 电气阀门定位器选型有关事项介绍(推荐指数5)
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=141222

(10)何谓气开阀、气关阀?
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=212333

(11)“SIPART PS2阀门定位器常问问题集”,新鲜出炉,推荐给大家!
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=39&a_id=861696&s_id=0&num=1#anch
来自西门子技术支持与服务
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=906309&b_id=39&s_id=0&num=6

侠圣

经验值: 3187
发帖数: 2347
精华帖: 17
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 1楼 2011-09-21 12:20:43
提高效率呀,顶
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 923
发帖数: 281
精华帖: 3
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 2楼 2011-12-23 14:01:56
很好,收藏了。。多顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2232
发帖数: 58
精华帖: 0
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 3楼 2011-12-24 13:58:20
很好,收藏了。。多顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 6
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 4楼 2012-01-13 11:07:00
版主我请教问题,PS2阀门定位器,外部给定信号正常,就是定位器的显示屏不一样,要么大一点,要么小一点。定位器是角行程的参数和说明书一致。现在远控正常,就是反馈不是大就是小。怎么处理?给定50--40反馈,80--82.3,100--82.3,60--64,70--64,0--3,70--62.5,0--3,40--30.1给定和反馈如上。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 6
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 5楼 2012-01-13 12:37:18
问题补充下,前面的给定反馈别人记得不准,我接下来测的。开阀给定10-6反馈,20-16.30-26.40-36.50-46.60-56.70-66.80-76.90-86.100-96.关阀。90-94.80-84.70-74.60-64.50-54.40-44.30-34.20-24.10-14.0-4.
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: -3
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:经典话题回顾-----阀门定位器部分


只看楼主 6楼 2012-02-26 10:09:59