只看楼主 2002-11-13 11:57:23
我现在用S7-300做系统,想请教各位sm331中,
1)1~5V的信号的负端需不需要短接、需不需要和电源负端短接;
2)电压信号和电流信号的负端需不需要短接;
3)10号,11号角需要不需要短接;
4)接线过程中应该注意什么?

谢谢~~~

 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=9129&b_id=4&s_id=0&num=5

新手

经验值: 11
发帖数: 12
精华帖: 0
回复:硬件接线求助(急~~~!)


只看楼主 2002-11-13 14:19:36
1.不需要和电源负端短接
2。电压信号和电流信号的负端不需要短接
3 10号,11号角需要短接
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28599
发帖数: 10824
精华帖: 131
回复:硬件接线求助(急~~~!)


只看楼主 2002-11-14 13:00:33
以上均不需要短接
微信公众号:PLC标准化编程,ZHO6371995
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 47
发帖数: 92
精华帖: 0
回复:硬件接线求助(急~~~!)


只看楼主 2002-11-18 17:33:46
10,11也不需要短接
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 3
发帖数: 4
精华帖: 0
回复:硬件接线求助(急~~~!)


只看楼主 2002-11-19 12:42:08
谢谢各位~但是我在试验的过程中发现,如果不短接的话,好像信号加不上,不知道是什么原因?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 13
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:硬件接线求助(急~~~!)


只看楼主 2002-11-21 10:09:46
只要把11(MANA)和20短接就好了,
 