技术论坛

想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教

作者 主题
新手

经验值: 17
发帖数: 7
精华帖: 0
主题:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教


只看楼主 只看精华 楼主 2011-11-01 17:37:43
标签:
S5指令如下:
:STL
:G DB 11
:C DB 11
:L KF +12
:﹡﹡﹡
转换成S7是怎样的??在这先谢了
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=922896&b_id=2&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 10910
发帖数: 4325
精华帖: 26
回复:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 1楼 2011-11-01 20:03:28
1、
、G DB 11生成一数据块为 DB 11;
Data blocks generated in the control programwith the "G DB" operation are automatically
dumped by the operating system direct in internal program memory.
、C DB 11:调用数据块、
Call data block 10.
、L KF +12:将定点常数装入累加器1.
The constant fixed-point number
+12 is loaded into ACCUM 1.
2、在S7中可以不使用指令来生成数据块,在STEP7中创建一个数据块的方法应该知道吧。还有将常数装入累加器。
一日三省吾身
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 17
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2011-11-02 11:09:08
哦 谢谢了
还有那上面的这个指令 “:﹡﹡﹡” 在S7中是不是 BE 指令
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教


只看楼主 只看精华 3楼 2011-11-02 20:48:01
1, 要给 阿鸣 的回答受精呀,好好学习了
2,“:﹡﹡﹡” 在S7中是 BE 指令
喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7973
发帖数: 2355
精华帖: 73
回复:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教
精华帖精华帖星级1级


只看楼主 只看精华 4楼 2011-11-02 22:12:22
楼主:我在S5的OB1里面写了你上面的四条语句,然后把S5的OB1试着用S5转S7的工具转换成S7的程序,提供你参考一下,也许对你有帮助。见贴图:


佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 17
发帖数: 7
精华帖: 0
回复:想向各位大哥大姐请教一个问题,望不吝赐教


只看楼主 只看精华 楼主 5楼 2011-11-04 10:30:12
谢谢各位O(∩_∩)O~
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页