技术论坛

S7-315-2DP的MPI接口问题

作者 主题
新手

经验值: 27
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:S7-315-2DP的MPI接口问题


只看楼主 楼主 2011-11-25 13:24:03
使用S7-315-2DP PLC时,不挂接以太网CP343-1 lean模块时可以通过编程电缆以MPI接口和CPU通讯,挂接CP343-1 lean后就不能用MPI方式通讯,可以用以太网方式通讯了。硬件组态总CPU在2号插槽,以太网模块在4号插槽。实际接线中CPU在左边,以太网模块在右边,没有其他的模块了。请大大们分析下什么原因啊?
研究ASP和JSP,有兴趣共同学习。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=934782&b_id=4&s_id=0&num=2

官方工程师
西门子官方工程师

经验值: 5578
发帖数: 387
精华帖: 52
回复:S7-315-2DP的MPI接口问题


只看楼主 1楼 2011-11-25 14:44:43
当你使用S7-315-2DP与CP343-1lean组态时,或者使用S7-315-2PN/DP与CP343-1lean组态时,可以使用Step7试试,你会发现前者组态方式CP343-1会存在一个MPI地址,而后者组态方式不存在。这意味着前者CPU315-2DP与CP343-1的背板通信通过MPI,而S7-315-2PN/DP与CP343-1lean的背板通信不通过MPI。
不深说了,后面的好好想想,就知道原因了。不过,完美的结果是无论MPI和Ethenet都应该是OK的。
读万卷书 行万里路
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 467
发帖数: 274
精华帖: 1
回复:S7-315-2DP的MPI接口问题


只看楼主 2楼 2011-11-27 13:52:10
是不是MPI地址充突了?

CPU 2
CP343 3
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
S7-315-2DP的MPI接口问题
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。