第一次使用热电偶模块,有如下问题请教;
情况:需要测量三点的温度范围分别是:150度、600度、1000度。
问题1:可否只用一块热电偶模块来实现?需要注意那些问题,是否应该选择同一种类型的热电偶?
2:热电偶到模块的最大电缆距离是多少?
3:从模块读到的数据只要转换成实型再除以10就是温度值对吗?

啊啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=94793&b_id=3&s_id=0&num=1

版主

经验值: 25997
发帖数: 11809
精华帖: 43
回复:关于热电偶模块的使用问题?


只看楼主 2004-10-25 17:17:45
1. 同一类型的热电偶;
2. 总线延长线?0.8M
3. 读到的已经是温度值,分辨率0.1度
 