开篇:
有时候老生常谈的话题,也时不时会发生一些新鲜的小故事。
模拟量,就是这样一个让人“纠结”的东西。在实际应用中有关模拟量的问题可谓是层出不穷,但是,从技术的难易程度来说,模拟量的信号处理根本算不上什么,更谈不上复杂。那为什么工程师们现场处理这些问题的时候却总是遇到诸多“坎坷”,甚至谈“模”色变呢?
其实,要我说这个“模拟量”还不如叫“磨—你—亮”,为什么这么说?您看完下面这个故事就明白了。

第一幕:出场
嘟~嘟~嘟~
(作为一名职业的热线工程师,每当拿起听筒时,就算是面对如此简单的铃声都依旧兴奋不已,每天都像是打了鸡血一样激情充满热线。)

Q:郭先生,您好!

A:您好!

Q:我是西门子工程师,你有一个模拟量的问题,请问有什么可以帮助您的?

A:哎,对。我现在就是这个,7KF02呀,现场有接两线制,有接四线制的(电流信号),四线制的都没问题,就两线制的,现场压力接的变送器,但是变送器接的压力表都没用,都是零,怎么能输出20ma呢?

~内心独白~
7KF02(多么经典的模块)、两线制/四线制、20ma(多么经典的问题),这些关键字在我的脑海里迅速组织出了一套标准的查漏补缺方案:1、信号判断,软件读取/工具测量;2、规范接线,电源线/信号线/短接线/等电位等等;3、准确组态,根据仪表类型选择正确的组态参数并调整模块量程卡;4、排查外围,确认线路/仪表信号正常规范……

第二幕:一磨
当我胸有成竹,正准备用这些排查方法让用户去感受模拟量的“磨砺”时,接下来的一番对话反倒使我陷入了被“磨”的境地。

Q:(先来信号判断)郭先生,! @ # $ % ^ & ……
A:我有的模块前四个信号,四线制的是好的,后四个两线制的显示最大值,还有的模块上则全都是最大值,用万用表串进去量都是20ma……

Q:(看来地址不会错,测量方法也对,八成是接线有问题)! @ # $ % ^ & ……
A:所有的模块都是按照手册(模块数据)上接的,10和11也短接啦……

Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
A:我问过仪表厂家,就是两线制……两线制和四线制有区别么?……变送器上只有两根线呀(没有外部供电的电源线)……

Q:嗯~这是咋回事呢?我也开始糊涂啦。(不应该呀,那么就只有一种可能啦,外围设备有问题,不是干扰就是仪表不匹配)要不,郭先生,你去量一下仪表内阻,7KF02接两线制仪表时要求其内阻不能大于820欧,最好是有未安装的仪表,拿到柜内来直接接上试一下,排除线路干扰……
A:这样啊,我没量过。

Q:那您把这个情况和仪表厂家沟通一下,看看他的仪表能否满足这个要求,实在不行您串一路DC24V进去,组态成四线制再试一下。
A:那我先试一下,谢谢!

第三幕:再磨
~嘟~嘟~嘟~
郭先生挂机了,这个时候的我也已经被“磨”的黔驴技穷啦。
所有两线制都是20ma,为什么呢?还有什么没有考虑到的?是我疏忽了,还是用户大意啦?
下午用户又打过来了,结果还是一样,问题依然没能解决,问了仪表厂家,厂家的人也不没能说清楚。用户着急,我更着急……

第四幕:~亮~
这种煎熬一直持续到第二天下午用户的反馈。
A:工程师,您好!
Q:郭先生,您好!问题处理得怎么样了?

A:问题解决了,现场有仪表的工程师说这种表是测负压的。
Q:测负压?信号线接反了?

A:不是,是压力为零时输出20ma,4ma是负的多少多少兆帕……
Q:……

剧终:
内牛满面就是我当时听到结果时的写照,不过话说回来,问题解决了,最后的皆大欢喜才是最重要的。
俗话说的好,磨刀不误砍材工。经过这一番番“磨你”、“磨我”的经历换来拨开乌云见天日的“亮”,还真是非常值得的。

感谢:
8859629 手册 S7-300模块数据(中文) (4、5、6章)
http://support.automation.siemens.com/CN/view/en/8859629/0/zh

谨以此篇献给曾经、仍然和将要奋斗在“模拟信号”战线上的朋友们!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=953285&b_id=4&s_id=0&num=17

游侠

经验值: 442
发帖数: 104
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 1楼 2012-01-10 12:45:33
我们用在控制比例调节阀的模拟老出问题,怎么个解决方法
走的多远,世界就有多大!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 2楼 2012-01-10 15:55:39
Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
实际和组态不一致,能够导致电流信号的叠加?
什么原理?没明白。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3686
发帖数: 167
精华帖: 2
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 3楼 2012-01-11 09:19:27
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-10 15:55:39的发言:
Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
实际和组态不一致,能够导致电流信号的叠加?
什么原理?没明白。


同问,求解。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 112
发帖数: 22
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 4楼 2012-01-12 15:59:20
这些问题根本不用打热线吧,只要在现场随便测试一下就知道,难道现场没有经过调试?
。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 897
发帖数: 107
精华帖: 1
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 5楼 2012-01-13 10:55:35
看到结果真是叫人内牛满面,测负压的压力表!看样子他够大意的~
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 61
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 6楼 2012-01-29 14:10:16
quote:以下是引用偶尔一鸣在2012-01-11 09:19:27的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2012-01-10 15:55:39的发言:
Q:(接线没问题,那就是组态和实际不一致,电流信号叠加,常事)! @ # $ % ^ & ……
实际和组态不一致,能够导致电流信号的叠加?
什么原理?没明白。


同问,求解。


如果:1、组态和量程卡设置成两线制,模板信号线向传感器提供电流;2、传感器为四线制,信号线输出4~20ma电流。
结果:~~~。
这就是为什么在设置和接线之前要搞清楚传感器到底是什么东东(仪表是两线制还是四线制电流信号)。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 7楼 2012-01-29 14:37:38
quote:以下是引用WINCC-TDC在2012-01-29 14:10:16的发言:
只看楼主 8楼 2012-01-30 10:25:41
压力为零时输出20ma,4ma是负的多少多少兆帕……

太忽略仪表说明书的指导作用了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 646
发帖数: 51
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 9楼 2012-02-07 09:28:58
只看楼主 10楼 2012-02-10 10:37:16
其实模拟量一般在程序的问题不多见,主要集中在硬件多一些
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 242
发帖数: 50
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 11楼 2012-02-10 14:38:57
学习了~~楼主的帖子总是这么生动~~寓教于乐~~顶
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3578
发帖数: 614
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 12楼 2012-02-11 08:11:55
热线工程师不仅知识渊博还很幽默
简单的重复就能完成复杂的任务!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 992
发帖数: 20
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 13楼 2012-02-11 14:18:23
有时候很多问题不是不懂,而是不够仔细!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
qiq
侠士

经验值: 1729
发帖数: 741
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 14楼 2012-02-20 10:25:54
西门子工程师要懂得太多,真是不容易呀!向西门子工程师致敬!
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 15楼 2012-02-20 13:37:32
万变不离其宗,透过这些看到本质的原理 是在现场能解决这些问题的关键! 给大家一个2线制、4线制的接线~ 希望对各位有用


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5703
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 16楼 2012-05-23 20:39:28
哈哈,看得挺有意思的,最后都笑了。不过这也给我们这些为工控献身的人们,工作还是要仔细啊。!
自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 924
发帖数: 439
精华帖: 1
回复:来自西门子技术支持热线的故事:模拟量—“磨你亮”


只看楼主 17楼 2012-07-12 15:38:19
quote:以下是引用鹅卵石在2012-01-30 10:25:41的发言:
压力为零时输出20ma,4ma是负的多少多少兆帕……

太忽略仪表说明书的指导作用了。



负的多少兆帕,有点吓人啊,最多也就负的100千帕啊!
面壁思过